Автор: Evgen Koc
« : 22 Травень 2014, 15:59:09  »

Або можна сформулювати загальне правило застосування RSM (методу сфери) до системи з 4-х стрижнів, які стоять по кутах прямокутника (квадрата):
- обчислюємо діагональ прямокутника;
- обчислюємо просідку сфери (прямокутний трикутник за Піфагором);
- визначаємо необхідну висоту стрижнів перехоплення.

Також зручно користуватися графічним методом.
Автор: acidfly
« : 04 Травень 2014, 21:18:14  »

dendroider рассмотрим область М2.6-М2.7-М2.15-М2.14, так вот у вас сфера лежит только на М2.6-М2.7, но она же (сфера) косается сразу 4 молниеприемников, соответственно глубина проникновения считаем между М2.6-М2.15, а не М2.6-М2.7
Автор: dendroider
« : 04 Травень 2014, 15:18:43  »

Сделал набросок, можно ли услышать от вас критику и пожелания? Буду премного благодарен!
Автор: grossel
« : 03 Травень 2014, 09:43:25  »

Правильно, другой вариант расчета ДСТУ и не рассматривает.
Автор: dendroider
« : 02 Травень 2014, 12:26:29  »

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд (IEС 62305:2006, NEQ)
Поищите тут на сайте, он должен быть выложен, хотя и просто через поиск можно с других мест скачать.
Меня интересует расчет многократных стержневых молнниеотводов разной высоты, как в РД. В ДСТУ приведен лишь расчет двойных стержневых одинаковой высоты.
Автор: f4nt0m
« : 30 Квітень 2014, 20:15:59  »

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд (IEС 62305:2006, NEQ)
Поищите тут на сайте, он должен быть выложен, хотя и просто через поиск можно с других мест скачать.
Автор: dendroider
« : 30 Квітень 2014, 17:57:55  »

Подскажите пожалуйста методику расчета и нормативные документы, на которые можно сослаться в Украине.