Повідомлення в цій темі

Автор: p23asae
« : 24 Березень 2014, 10:36:12  »

Не морочи собі голови! Роби товщину лінію так щоб можна було без проблем прочитати креслення.
Автор: Руслантус
« : 07 Березень 2014, 02:31:53  »

в "Компасе" попробовал вставить "фирменные линии"
В "Компасе" настраиваются линии отдельно для экрана и для печати.
Настраиваются. Пользуюсь этим. Но они уже перестают соответствовать стандарту.
Автор: Бригадир
« : 06 Березень 2014, 12:55:54  »

в "Компасе" попробовал вставить "фирменные линии"
В "Компасе" настраиваются линии отдельно для экрана и для печати.
Автор: Руслантус
« : 06 Березень 2014, 11:29:04  »

Я черчу с небольшим отступлением: осевые штрих-пунктирные-0,15 мм; тонкие-0,25 мм; основные-0,5 мм. Светильники с диаметром по ГОСТ -5мм, черчу-4мм; полукруг розетки тоже 4 мм.

Я тоже примерно так. Просто перечитал нормативы и в "Компасе" попробовал вставить "фирменные линии", вот вопрос и возник.

Спасибо за ответы.
Автор: grossel
« : 06 Березень 2014, 09:39:00  »

Я черчу с небольшим отступлением: осевые штрих-пунктирные-0,15 мм; тонкие-0,25 мм; основные-0,5 мм. Светильники с диаметром по ГОСТ -5мм, черчу-4мм; полукруг розетки тоже 4 мм.
Автор: Berayi
« : 06 Березень 2014, 09:31:19  »

Последний раз за это (отступление от норм чертежей) делали замечания в институте.
На практике схема должна быть понятной и легко (однозначно) читаемой... С линейкой толщину линий никто из экспертов не проверяет.
Вот если у Вас розетка будет в 3 раза больше ламп накаливания это тут же "бросится в глаза"...
Автор: Руслантус
« : 06 Березень 2014, 02:31:04  »

ДСТУ Б А.2.4-19-2008 "Зображення умовні графічні електрообладнання та проводок на планах" устанавливает толщину линий проводок на чертежах - 1 мм, масштаб чертежа (по умолчанию) 1:100.
У меня получаются очень сильно жирные линии на чертеже формата А2 - очень некрасиво и не читабельно (а я вообще хотел бы уместить весь чертёж на А3 - проще напечатать), а линии аварийного освещения часто становятся просто сплошными вместо пунктирных, линии 36В - с очень большими и жирными точками...
Вопрос(ы): как нормативы расценивают изменение толщины линий и размеров обозначений? Можно ли для обозначения светильников с лампами накаливания использовать их натуральный размер в масштабе чертежа, как это допускается для светильников с люминисцентными лампами?