Автор: SergyK
« : 20 Лютий 2014, 12:05:37  »

Молния - вещь непредсказуемая, меня пожарники в одном месте нагнули поставить мачты. И теперь я эти молнии собираю. После одного такого разряда кусок пожарной сигнализации накрылся. Наводки. И еще личный пример - на крыше производственного здания стоят штыри молниеприемников , рядом (4-5 м) ёлка высотой ниже штырей и здания , но молния возжелала шмальнуть именно в ёлку, клочья с верхушки летели дальше 50 м. Может кто что посоветует, я воздержусь. Если у вас уже есть печальная статистика по этой конкретной линии может поставить ОПН по линии погуще.
Автор: александр555
« : 20 Лютий 2014, 06:31:38  »

Муфта выгорает редко. Чаще выходит из строя РВО и вот его замена затягивается на неделю.
Рядом стоит сетевая опора, там была такая же беда, пока не сделали петлевые разрядники.
Заказчик не против, что при разряде будет выбивать высоковольтный выключатель на подстанци(позвонил им и включили) хуже с заменой оборудования на опоре. Это время. На время замены база работает от дизельгенератора.
Если рядом поставить молниеприемник выше этой опоры, это поможет? Теоретически должно!!!! Но что будет с наводками?
Автор: SergyK
« : 19 Лютий 2014, 21:25:00  »

ОПН где именно? У потребителя?
+ Roman3R Возле концевых муфт
Как это ни странно, а по статистике разряд молнии происходит чаще в зоне прохождения ВЛ , а не в саму ВЛ.  Но и наведенного импульса перенапряжения достаточно чтобы повредить изоляцию. Поэтому ставить защиту на повышенную опору на переходе смысла мало.
Периодичность проверки разрядников 1 раз в 6 лет. Реально мало кто делает, какое состояние было у ваших "до того как"неизвестно.
Заземление разрядников должно быть не больше 10 Ом.
"Заземляющий зажим разрядника, металлические оболочки кабеля, а также корпус кабельной муфты должны быть соединены между собой по кратчайшему пути".
Автор: Roman3R
« : 19 Лютий 2014, 16:35:44  »

ОПН где именно?
Возле концевых муфт , ведь они
выходят из строя
Автор: александр555
« : 19 Лютий 2014, 16:26:02  »

ОПН где именно? У потребителя?
Автор: SergyK
« : 18 Лютий 2014, 17:10:12  »

4 поставить ОПН.
Автор: александр555
« : 18 Лютий 2014, 06:33:01  »

Существующая ВЛ длиной 3500м 10кВ
4 ответвления на потребителей
На опорах стоят разрядники РВО-10
При переходе через дорогу одна опора находится выше остальных и в нее попадает молния
При попадании молнии выходят из строя разрядники и концевые муфты.
Каким способом лучше защитить опору?
Существует три варианта:
1 петлевой разрядник, который не выходит из строя при протекании разряда
2 установить трос на опорах
3 установить молниеприемник на опоре.