Автор: Сугор
« : 03 Лютий 2014, 20:48:56 »oipop, grossel, все это хорошо, но что, конкретно, нужно делатьProtivoves?
"1.7.145 У стаціонарних електроустановках з типом заземленняВсе правильно. Не только по условиям сечения РЕN, но и требование п.1.7.164 обуславливает необходимость выполнения системы заземления ТN-C-S. В российских нормах более четко и понятно описано, что совмещение функций защитного и нейтрального проводников не допускается в цепях однофазного тока и должен быть предусмотрен 3-й отдельный защитный РЕ проводник согласно п.1.7.139, сечением 16 мм.кв. для Аl (и только 16) проложенного совместно или в непосредственной близости от фазного провода.
системи ТN функцію захисного (РЕ-) і нейтрального (N-)провідників
можна поєднувати в одному РЕN-провіднику, якщо його переріз не
менший ніж 10 мм2 для мідних і 16 мм2 для алюмінієвих провідників,
а частина електроустановки, що розглядається, не захищена ПЗВ. "
то-есть в случае прокладки розеточной линии (согласно пункта 1.7.164) необходимо устанавливать ПЗВ (дифавтомат).
А для двухжильного (L и РЕN) кабеля даже с сечением "10 мм2 для мідних і 16 мм2 для алюмінієвих" - ПЗВ нельзя устанавливать.
Где в моих рассуждениях ошибка?