Автор: *Андрей*
« : 29 Лютий 2016, 09:34:41  »

В общих данных написано о каких-то расчетах, а этих расчетов, собственно и нет. Светильники тоже не расчитываются никак. Или вы просто сюда записку не выкладывали?

Его больше нет :'(
http://eom.com.ua/index.php/topic,19316.msg135415.html#msg135415
Автор: Trust Me
« : 29 Лютий 2016, 09:18:12  »

В общих данных написано о каких-то расчетах, а этих расчетов, собственно и нет. Светильники тоже не расчитываются никак. Или вы просто сюда записку не выкладывали?
Автор: Generator
« : 09 Лютий 2014, 12:16:29  »

*Андрей* и nocibur спасибо за критику. Учту 8)
Автор: *Андрей*
« : 30 Січень 2014, 17:44:18  »

я бы разгрузил план "План внутриплощадочных сетей" от этого:
Цитировать
Опора #13 (ф. А) с ЖКУ-11-150-011 Street
Монтаж переходной угловой анкерной опоры ПУА1м по 21.0112-09
Монтаж светильника по 21.0112-12
Монтаж линейной арматуры по 25.0017-06
Полностью согласен :thumbsup: Достаточно дать ссылки на листах общих данных.
Автор: nocibur
« : 30 Січень 2014, 16:55:28  »

прошу конструктивно посмотреть и указать на косяки
лист общих данных ошибочно назван "Однолинейная схема КТП"
+ от себя:
я бы разгрузил план "План внутриплощадочных сетей" от этого:
Quote (selected)
Опора #13 (ф. А) с ЖКУ-11-150-011 Street
Монтаж переходной угловой анкерной опоры ПУА1м по 21.0112-09
Монтаж светильника по 21.0112-12
Монтаж линейной арматуры по 25.0017-06
оставить только номер опоры и фазу как в ГОСТ 21.607-82, а уже в графу "Обозначение" Ведомости опор записать листы:
21.0112-09
21.0112-12
25.0017-06
Автор: *Андрей*
« : 30 Січень 2014, 10:15:03  »

Как всегда,
Цитата: Generator от 15 Апреля 2013, 21:15:31 pm
прошу конструктивно посмотреть и указать на косяки
Заранее благодарен .
P.S. Общие указания особо не ругайте - они весьма скромные, потому как халтура была весьма дешёвой (особо не напрягался).
Если конструктивно, то косяков не видно.
И от себя:
- добавил бы таблицу (см. вложение ниже), хотя, в принципе, и ссылки твоей на типовой проект достаточно. Но требования в ПУЭ могут не совпадать с типовым, поэтому привожу табл. и ссылаюсь на ПУЭ
- трубы при пересечении кабеля не только с дорогами, но и коммуникациями, и показывать на плане, с указанием длин труб
- на счет глиняного кирпича. В нашем регионе уже давно вместо него используют ленту
- кабель марки АВВГ бывает с двумя классами изоляции: 0.66 кВ и 1 кВ. Необходимо указывать класс изоляции при прокладке АВВГ в земле
Автор: Generator
« : 29 Січень 2014, 20:31:19  »

Как всегда,
прошу конструктивно посмотреть и указать на косяки :thumbsdown:
Заранее благодарен Bow.
P.S. Общие указания особо не ругайте - они весьма скромные, потому как халтура была весьма дешёвой (особо не напрягался).