« : 19 Жовтень 2013, 21:58:30 »Согласен. Anatoliy57, Бригадир, спасибо! 

6.1.14. У приміщеннях з підвищеною небезпекою і особливо небезпечних при висоті встановлення світильників загального освітлення над підлогою або площадкою обслуговування менше ніж 2,5 м застосування світильників класу захисту 0 забороняється, необхідно застосовувати світильники класу захисту 2 або 3. Допускається використовувати світильники класу захисту 1, у цьому разі коло обладнують пристроєм захисного вимикання (ПЗВ) зі струмом спрацьовування до 30 мА."Обжогшись на молоке, дуем на воду"
Класс защиты I - Заземление металлических нетоковедущих частей обеспечивается присоединением вилки прибора к специальной розетке с заземляющим контактом.Если металлический корпус светильника заземлён, зачем УЗО? Что бы чаще его включать?
Класс защиты II - Наличие двойной или усиленной изоляции. Заземление корпуса не требуется. Вилка не имеет заземляющего контакта.
Класс защиты III - Нет электрических цепей с напряжением свыше 42В постоянного тока или 36В переменного тока.
6.1.49. Для установок зовнішнього освітлення (фасадів будинків, мону-ментів тощо), зовнішньої світлової реклами та покажчиків у системах заземлення ТN-S рекомендується встановлювати ПЗВ зі струмом спрацьовування до 30 мА,Где вы видите эвакуационное освещение?