Автор: Zu2
« : 17 Грудень 2012, 12:46:34  »

норм нет, есть требование удалять тепловыделение...

вот у меня пример с расчетом сечения решеток при естественной вентиляции:
Автор: cherkas
« : 16 Грудень 2012, 13:26:58  »

Трансформатор масляный с принудительным дутьем, 10/0,4 5МВа. Вопрос именно в нормах, я нигде не встречал нормы на принудительную вентиляцию камеры трансформатора, проект выполнен и сейчас начинает возникать вопрос о принудительной вентиляции камеры. В ТЗ этого не было, норм таких я тоже не знаю.
Я когда то работал в облэнерго так у нас маслянные трансформаторы даже 150/6 кВ и 35/6 кВ в камерах с естественной вентиляцией стояли и никаких проблем, да в помещениях тепло но за всю историю своего существования не было ни одного отключения по температуре трансформатора.

В общем может кто нибудь подсказать, есть ли именно нормы на вентиляцию камер трансформаторов или нет.
Автор: Андрюха РЗА
« : 14 Грудень 2012, 11:12:46  »

Есть еще требования конкретных облов.
В Киеве Десятник категорически против принудительной вентиляции. Только естественная
Автор: Сугор
« : 14 Грудень 2012, 10:11:35  »

Подстанция находится в пыльной зоне.
Корсаков Дмитрий Юрьевич, это где?
Автор: Roman3R
« : 14 Грудень 2012, 08:59:00  »

нормы по вентиляции камер трансформаторов
Якщо трансформатори сухі , тоді ДБН В.2.5-23:2010 додаток И
Автор: Сугор
« : 13 Грудень 2012, 22:53:42  »

cherkas, смотри ПУЭ - требование к электропомещениям, тепловыделения оборудования. Если это отдельностоящее ТП, то должно хватить решеток, если встроеное, то нужно выдавать задание ОВешникам
Автор: cherkas
« : 13 Грудень 2012, 22:24:26  »

Всем здравствуйте, Подскажите кто нибудь нормы по вентиляции камер трансформаторов, в каком случае необходимо устанавливать принудительную, а в каких случаях достаточно и естественной.

Спасибо.

(интересуют Украинские нормы)