Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Андрюха РЗА
« : 25 Вересень 2012, 12:22:34  »

Вам дана неполная уставка. Нет тока насыщения.
Для РТВ-IV он составляет 2,5-3 тока срабатывания (но бывают и отклонения от этого диапазона - в зависимости от того, как катушку реле намотали)
Стало быть получается так:
Первичная уставка такая:
400 А
0,5 с при (1000 А - 1200 А).
А вторичная (10 А (Інас=25-30А))
Просто на РТВ нет незвисимых от времени уставок (которую Вам дали).
то Rex: Я не думаю, что 400 - это ток насыщения, скорее ток срабатывания.
А почему уставка должна быть 4А? Чувствительности не хватает? этож какой ток получается в конце линии (4*40*1.5=240 А). Настолько маленький? Можно на сам расчет взглянуть?
Автор: alvo
« : 22 Вересень 2012, 22:55:08  »

Значит нужно рассмотреть варианты: замены ТТ на 100/5; или перевод защит на РТ-80. В нашей релейке кстати доматывали катушкуРТВ делая его мин. отпайку 4А а не 5А зазора между каркасом и кронштейном крепления как раз хватает- надежность проверена годами!!!
дну т.т. менять на 100/5 явно не выход.. так как номинальный ток 167 А. а вот ртв по моей логике стоит на 10 А и при 1000 А переходит в независимую характеристику.. если заменить уставку на 8,5 А то все гуд... срабатывание при 340 и 0,5 сек при 850 при 1280А кз чувствительность ЧС 1,5 что очень и очень подходить... надо наверное так уставку и ставить?
Автор: Rex
« : 22 Вересень 2012, 21:01:46  »

Значит нужно рассмотреть варианты: замены ТТ на 100/5; или перевод защит на РТ-80. В нашей релейке кстати доматывали катушкуРТВ делая его мин. отпайку 4А а не 5А зазора между каркасом и кронштейном крепления как раз хватает- надежность проверена годами!!!
Автор: alvo
« : 22 Вересень 2012, 00:19:13  »

Так  вам все дано для расчета. Строите график на плоскости (ось Х - ток ;ось У-время в сек.) берете типовую время-токовую хар-ку реле РТВ-4 (в нужном масштабе) точку перехода в независимую часть ставите на ток 400А со временем 0.5сек. а ток трогания в зависимой части покажет Вам какую отпайку нужно выставить на катушке реле (с учетом Ктт 200/5). Цель расчета уставки определить Номин.ток ответвления катушки (ток трогания) т.е. ток при котором реле начнет тянуть механизм, а при токе 400А реле будет отключатся с заданым временем 0.5 сек. при меньшем токе время будет больше заданной уставки.
да я так и думаю но в РЗА не прошло... проблема след. при расчете уставка должна быть 4А а такого в РТВ 4 просто нету... либо независимая характеристика должна перейти при 1000А ... ответ звонить абоненту... звонок и разговор с энергетиком больше данных не дал :( я конечно не специалист... только учусь..
и если так судить расчетный ток в линии 167 А.. тобишь Реле будет начинать срабатывать при 160 А... не вяжется  :(
Автор: Rex
« : 21 Вересень 2012, 15:24:17  »

Так  вам все дано для расчета. Строите график на плоскости (ось Х - ток ;ось У-время в сек.) берете типовую время-токовую хар-ку реле РТВ-4 (в нужном масштабе) точку перехода в независимую часть ставите на ток 400А со временем 0.5сек. а ток трогания в зависимой части покажет Вам какую отпайку нужно выставить на катушке реле (с учетом Ктт 200/5). Цель расчета уставки определить Номин.ток ответвления катушки (ток трогания) т.е. ток при котором реле начнет тянуть механизм, а при токе 400А реле будет отключатся с заданым временем 0.5 сек. при меньшем токе время будет больше заданной уставки.
Автор: Roman3R
« : 21 Вересень 2012, 13:43:54  »

ток срабатывания 400А
т.т. 200/5
400/(200/5)
Автор: alvo
« : 21 Вересень 2012, 13:24:43  »

Привет всем... помогите с расчетом РТВ а именно
есть такие данные
РТВ IV
400А
т.т. 200/5
время срабатывание 0,5 сек.
все что есть в РЗА звонил абоненту тоже такие данные больше ничего не знают...
вопрос как узнать уставку? :wall: