Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: SergyK
« : 02 Жовтень 2009, 19:58:53  »

maverick,
Цитата: maverick
Ну не тр-ры, а один тр-р напряжения нужен,
Ну... и три однофазника мона поставить, "сухих" к примеру  :)
Автор: SergyK
« : 02 Жовтень 2009, 19:51:50  »

AlucarD,
Цитата: AlucarD
нужно на 10 кВ сделать компенсацию реактивной мощности.
Если компенсацию делать только на стороне 10 кВ, то от реактивки разгрузится подводящая линия 10 кВ , а транс. будет ею загружен.  Обидно как-то  ???  Мож всёж на 04 ее поставить?
Автор: zem
« : 02 Жовтень 2009, 18:04:57  »

kossa, если не затруднит, сбрось на мыло или сюда схему.
Энергосбыт потребовал на отпайке в точке врезки ВЛ-6 кВ установить расчетный учет (хотите промежуточное КТП ставте, хотите еще как-то, сошлись на том, что поставить учет на ПС вначале линии, благо, что владелец сети не сильно возражает).
Автор: kossa
« : 22 Вересень 2009, 07:23:08  »

через ТТ собираеш неполную звезду и все нужна схема пишите сброшу
Автор: maverick
« : 01 Липень 2008, 08:15:10  »

Цитата: AlucarD
Учет 10 кВ делается также как и 0,4 кВ. ставятся тр-ры тока и счетчик (какой? такойже как и на 0,4 кВ?)
Плюс еще трансформаторы напряжения 10000/100 в. Соответственно и счётчик на такое напряжение-100 В.


Ну не тр-ры, а один тр-р напряжения нужен, счетчик 100В. И схемы подключения в.вольтных счетчиков немного другие.
Автор: mav
« : 26 Червень 2008, 17:51:38  »

Цитата: AlucarD
Учет 10 кВ делается также как и 0,4 кВ. ставятся тр-ры тока и счетчик (какой? такойже как и на 0,4 кВ?)
Плюс еще трансформаторы напряжения 10000/100 в. Соответственно и счётчик на такое напряжение-100 В.
Автор: AlucarD
« : 26 Червень 2008, 13:02:11  »

Помогите
проетирую ТП нужно на 10 кВ сделать компенсацию реактивной мощности. Подскажите есть ли методика для расчета на 10 кВ. Заранее всем огромное СПАСИБО.
Второй вопрос
Есть КТП внутренней установки и нужно организовать технический учет на 10 кВ но в РУ-10 нету возможности поставить учеты.
Как я хочу сделать:
на вводе в здание КТП стоят разьединители, после разьединителей я хочу поставить ящики учета а дальше кабель в РУ-10.
Вопрос так можно делать? как организовать учет, какие счетчики ставить, и если не тяжело то хотя бы на словах обьяснить схему учета.
Учет 10 кВ делается также как и 0,4 кВ. ставятся тр-ры тока и счетчик (какой? такойже как и на 0,4 кВ?) Если не тяжело помогите.