Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: energyproject
« : 06 Жовтень 2016, 16:07:19  »

Здесь все зависит, подстанция проходная или нет. Если она проходная то на кабель надо еще учитывать подстанции которые подключатся к ней потом. Максимальное число ТП-2х630кВА на одной ветке при условии, если наша подстанция подключается к РП-10кВ-5шт. Итак имеем 3150кВА нормальный режим. 6300кВА в в аварийном режиме. Учитывайте еще длину линий вот и имеем кабель сечением в районе 120-150мм
Автор: il85
« : 16 Липень 2012, 10:42:14  »

де беруться часи використання максимуму навантаження
З відомчих нормативних документів .
А що це за документи і наскільки вони актуальні і адикватні? Це ще союзівські документи?
Автор: Roman3R
« : 16 Липень 2012, 08:55:13  »

де беруться часи використання максимуму навантаження
З відомчих нормативних документів .
Автор: il85
« : 16 Липень 2012, 01:10:04  »

При перевірці кабеля на економічну плотність струму де беруться часи використання максимуму навантаження?
Автор: Андрюха РЗА
« : 25 Квітень 2012, 17:40:55  »

Roman3R, Да, мерси. Че-то я устал сегодня. Не досмотрел.
По поводу защиты от перегруза КЛ-10 кВ - это отдельный разговор. Там ситуации могут быть самыми разными и защита от перегруза как правило решается схемно (перенос разреза, переключение нагрузки с секции на секцию и пр...) И это решает диспетчер
Автор: Roman3R
« : 25 Квітень 2012, 16:52:59  »

В этом пункте ничего не сказано про напряжение
Глава 3.1. Захист електричних мереж напругою до 1 кВ .
Пункт 3.1.10 відноситься до глави 3.1.
Автор: Андрюха РЗА
« : 25 Квітень 2012, 16:05:50  »

об этом и речь. В этом пункте ничего не сказано про напряжение


Автор: nocibur
« : 25 Квітень 2012, 09:53:45  »

Вот и я п.3.1.10 читал, но это же защита линий до 1кВ, хотя в разделе релейной защиты сказано что линию необходимо защищать от токов КЗ и однофазных замыканий на землю, про перегруз там ни слова нет.
Автор: Андрюха РЗА
« : 25 Квітень 2012, 09:41:27  »

Есть ли где-то такое правило что КЛ(свыше1кВ) в земле не надо защищать от перегрузки?
Или это мне уже приснилось/показалось/причудилось, пол вечера не могу найти ответ :D
Что нужно защищать от перегрузки прописано в п. ПУЕ 3.1.10
Все что туда не входит - только от токов к.з. согласно 3.1.9
Автор: nocibur
« : 25 Квітень 2012, 00:39:36  »

Есть ли где-то такое правило что КЛ(свыше1кВ) в земле не надо защищать от перегрузки?
Или это мне уже приснилось/показалось/причудилось, пол вечера не могу найти ответ :D
Автор: Iv_One
« : 07 Грудень 2010, 10:19:04  »

   Место под фундамент еще не готов. Так что учту и этот момент. Меня больше волновал вопрос передачи с секции на секцию.  Спс  за совет.
Автор: Андрюха РЗА
« : 06 Грудень 2010, 16:06:09  »

   Большое спасибо, такого еще не видел в исполнении Южкабеля. Кабель буду прокладывать в кабельном канале по полом КТП. Приму одножильный медный 300 мм.кв.  Очень выручил. Спасибо.
Не забудь про радиусы изгиба - у меди 300 они больше метра.
Автор: Iv_One
« : 05 Грудень 2010, 13:12:51  »

   Большое спасибо, такого еще не видел в исполнении Южкабеля. Кабель буду прокладывать в кабельном канале по полом КТП. Приму одножильный медный 300 мм.кв.  Очень выручил. Спасибо.
Автор: PrepsuPatha
« : 05 Грудень 2010, 12:42:39  »

Первоначальное решение осуществить секционирование шинным мостом сейчас не актуально. Требуется соединить 2 секции кабелем. Заминка как раз с тем что ном. ток сборной шины 730А.

Кабели одножильные с изоляцией из сшитого полиэтилена. Сечение жилы до 800 м?.
Особенности в ПУЭ, гл. 2.3, начиная с п. 2.3.115 (если для Украины) а также
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=971
Автор: Iv_One
« : 05 Грудень 2010, 12:12:44  »

Все бодрого времени суток, хочу оживить тему вопросом. Сечение кабеля 10кВ при планируемой замене шинного моста в РУ-10кВ на кабельное подключение? Ситуация такая 2 ряда ячеек (1-я и 2-я секции) стоят друг напротив друга (2 метра). Первоначальное решение осуществить секционирование шинным мостом сейчас не актуально. Требуется соединить 2 секции кабелем. Заминка как раз с тем что ном. ток сборной шины 730А.