На него есть ссылка в ДСТУ? и какое отношение этот документ имеет к молниезащите?
К молниезащите? Весьма опосредованное на практике (хотя и весьма непосредственное в рамках законодательства по "охране труда", нарушить которое уменьшив приведенный там размер Ех-зон вряд ли выйдет). В НПАОП-40.1-1.32-01 п.4.5.12 приведен размер взрывоопасных зон, размер достаточно большой, чтобы на какое-то время смягчить "удар" по проектировщикам от введения пакета ДСТУ EN 62305, в том смысле, что ТК315 совершило ошибку не сославшись на этот пункт... но нет так нет, делайте все как велит ДСТУ EN 62305. А он велит следующее:
ДСТУ EN 62305-3:2012
D.3.2 Необхідні відомості
Проектувальник/монтажник системи захисту від блискавки має бути забезпечений кресленнями захищуваного підприємства (підприємств) із зазначенням ділянок, на яких відбуватиметься обробка або зберігання твердих вибухонебезпечних матеріалів або небезпечні ділянки, позначені належним чином відповідно до IEC60079-10-1 та IEC 60079-10-2.
То есть з лета прошлого года раздел ОВ должен передавать разделу ЕО не просто чертежи вентиляционных сетей, а чертежи вентиляционных сетей выполненные по "IEC60079-10-1 да IEC 60079-10-2". Иначе, чертежи с РАСЧЕТОМ взрывоопасных зон (и видом в двух проекциях, как мне показалось), обозначенными на том чертеже особой штриховкой.
ДСТУ EN 60079-10-1:2018 Взрывоопасные среды. Часть 10-1. Классификация зон. Среды газовые взрывоопасные.
Дата начала действия 01.09.2018 http://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page.html?id_doc=78105Не знайдено жодного документу по запиту "ДСТУ EN 60079-10-2".
Так нечего тут голосить про то, что в! новых! нормах! нет! ничего! про! молниезащиту! взрывоопасных! зо-о-он!!!. Там это есть, там это обстоятельно, там это с расчетом в порядке установленном специализированными документами. Ищите специалиста ОВ - и дастся вам.
Молниезащита с РАСЧЕТОМ на всех стадиях проектирования, да? Разве ж это не круто?
хотелость бы узнать для каких зданий Вы делали молниезащиту по новому ДСТУ ЕН, так, на всякий случай, чтоб в случае грозы держаться от этих зданий подальше
Не беспокойтесь, молниезащиту психиатрических клиник я никогда не делал. Пользуйтесь.