Автор: Anatoliy57
« : 28 Січень 2012, 23:13:06  »

Да.
Проверке на термическую стойкость заземляющих проводников подлежат те проводники, по которым возможно протекание токов, вызванных однофазными КЗ в сети напряжением выше 1 кВ с эффективно заземленной нейтралью, т. е. с большими токами замыкания на землю. В качестве расчетного принимается наибольшее значение однофазного тока КЗ, которое может иметь место при работе
сети. Время воздействия тока определяется по суммарному времени действия основной защиты и отключения автоматического выключателя.
Автор: il85
« : 28 Січень 2012, 23:01:26  »

Тобто іншими словами провірити заземлюючий провідник за умовою термічної стійкості.
Автор: Anatoliy57
« : 28 Січень 2012, 20:58:33  »

Да Роман прошу прощение пропустил 1 впереди
Исправил
Автор: Roman3R
« : 28 Січень 2012, 20:56:09  »

пункт 1.7.38
ПУЕ України п.1.7.138
Автор: Anatoliy57
« : 28 Січень 2012, 20:46:52  »

ПУЭ
пункт 1.7.138
там формула расчета сечения.

Автор: il85
« : 28 Січень 2012, 14:01:16  »

Всім привіт вже довгий час задаюсь запитанням як згідно ПУЕ п. 1.7.121 "Переріз заземлювальних провідників повторних заземлень ... , які з'єднують заземлювач із РЕ шиною або ГЗШ, визначають за максимальним струмом, який може протікати через заземлювач за час спрацювання захисного пристрою" - як визначити даний струм і визначити переріз заземлювального провідника?