Автор: physieker
« : 04 Серпень 2011, 09:51:17  »

извините. а не подскажите, как данный же вопрос можно решить для РФ?
 :-[
Автор: Andreus47
« : 04 Квітень 2011, 14:12:27  »

Да, думаю, это подойдет. Спасибо.
Автор: *Андрей*
« : 04 Квітень 2011, 13:04:40  »

ДСТУ-Н Б.А.2.2-5:2007, п.5.8  и один из примеров п. Д.2.6.3
Автор: Electrician
« : 04 Квітень 2011, 11:40:52  »

Я бы ориентировался все таки на ДБН В.2.5-23-2003, хоть и недействующий - ОВ-шникам, в общем то по барабану, откуда вы взяли свои цифры. Из новой редакции ДБНа освещение исчезло потому, что в свое время появился ДБН В.2.5-28-2006 "Естественное и искусственное освещение", но он, к сожалению не дал ответы на все вопросы
Автор: Сугор
« : 04 Квітень 2011, 11:16:40  »

Попробуй поискать в нормативной литературе для ОВК
Автор: Andreus47
« : 04 Квітень 2011, 11:13:23  »

Добрый день.

Интересуюсь тепловыделением источников освещения, в частности, люминесцентными лампами (светильники встраиваются в подвесной потолок).

В ДБН В.2.5-23-2003 был пункт

3.58 Розрахунок систем опалення та вентиляції приміщень повинен виконуватись з умови, що вся електрична енергія, спожита джерелами світла, перетворюється в тепло (1 кВт?год відповідає 864 Ккал).
 
Люмінесцентні світильники з розсіювальними решітками, вбудовані в підвісні стелі, 48 % теплової енергії виділяють у освітлюване приміщення, та 52 % - у простір над стелею, а люмінесцентні світильники з розсіювачами - відповідно 40 % і 60 %.

В ДБН В.2.5-23-2010 этот пункт отсутствует. ДБН В.2.5-23-2003 не действует.

Каким способом теперь определить тепловыделение люминесцентных ламп?