Автор: *Андрей*
« : 15 Листопад 2010, 10:09:26  »

Андрей! Устроит на украинском языке.
Огромное спасибо.
С уважением Евгений.
По допустимому току и экономической плотности - Боровиков "Электрические сети энергетических систем", гл.4.6 (см. также п. 1.3.25 ПУЕ-2009) и гл.5
По токам КЗ теория в Цигельман "Электроснабжение гражданских зданий и коммунальных предприятий"
Вот пример с методичкой:
Автор: egeni1959
« : 15 Листопад 2010, 09:47:12  »

Андрей! Устроит на украинском языке.
Огромное спасибо.
С уважением Евгений.
Автор: *Андрей*
« : 15 Листопад 2010, 08:52:07  »

egeni1959, та же Рожкова, Козулин "Электрооборудование электрических станций и подстанций", если понадобиться - скину пример, только на украинском.
Автор: egeni1959
« : 15 Листопад 2010, 07:38:06  »

Julo! Дай название и автора или авторов книги-справочника!
Заранее благодарю.
С уважением Евгений.
Автор: julo
« : 15 Листопад 2010, 05:39:48  »

Приведи обычный расчет: схему замещения, расчет сопротивления, проводимостей, выбор сечения по нагреву и потере напряжения, примеры есть в любой книге-справочнике.
Автор: egeni1959
« : 13 Листопад 2010, 09:11:03  »

Добрый день. Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста в ТУ указали "выполнить проверочный расчет ВЛ 6кВ от ПС"Каховская" до ТП-207" по условию нагрева токами длительных режимов и по режиму короткого замыкания. Может у кого нибудь есть образец или методика расчета.
Заранее благодарю.
С уважением Евгений.