Автор: uav78fmk
« : 12 Червень 2010, 12:55:53 »Спасибо громадные PrepsuPatha советы действительно дельные!!!
А нельзя выполнить стык на ОПН-35В принципе можно, все зависит от типа и конструктивных особенностей ОПН.
существуют ли особенности спуска кабеля из СП в землю по опоре ВЛ-35 кВНу, как минимум, по ПУЭ - механическая защита (в трубе) от минус 0,5 м до +2 м от планировочной отметки земли. А мы обычно заказываем на всем протяжении (от выхода из земли до самой концевой муфты) или для каждой жилы индивидуальный (если опора металлическая с большой базой) или частично общий короб (лоток со съемной крышкой), размещаемый с учетом радиусов изгиба кабеля.
опорный изолятор (ОНШП-35) для стыка аппаратного зажима с кабельным наконечником,Спасибо большое PrepsuPatha!!! тогда задам ещё вопрос: А нельзя выполнить стык на ОПН-35? и существуют ли особенности спуска кабеля из СП в землю по опоре ВЛ-35 кВ. Кстати извиняюсь опора угловая!
Или присоветуйте как лучше сделатьНа траверсах дополнительно закрепить на каждую фазу: