Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: hi_tech
« : 10 Квітень 2008, 09:57:21  »

micha, в ДБН 23 есть табличка 4.13
Автор: micha
« : 10 Квітень 2008, 04:16:11  »

 табличку скачал очень удобная. Еще вопрос: как учесть не совпадение максимумов? расчетная нагрузка же уменьшиться? и где посмотреть коэффициенты несовпадения максимумов?
Автор: andery
« : 07 Квітень 2008, 09:33:09  »

Roman,
мнения колеблються от 0.6-0.75 (люди вручную меряли) , я беру 0.7.
Автор: Roman
« : 07 Квітень 2008, 09:20:46  »

Ребята, какой коэффициент мощности применяете при расчете компьютерной розеточной сети?
Автор: andery
« : 07 Квітень 2008, 08:50:37  »

micha,
скачайте табличку отсюда http://eom.com.ua/index.php/topic,187.0.html
станет все ясно ....
Автор: micha
« : 07 Квітень 2008, 05:43:47  »

Подскажите как посчитать полный косинус распределительного пункта. У него известны нагрузки с косинус каждого.