Автор: мадо
« : 23 Березень 2010, 08:23:16  »

Цитата: Electric
Как подключить через разъем или напрямую?
Как по мне подключать токо через разьем. потому что зачастую питающие сети тянутся монолитом для удешевления стоимости. Через разьем перейти на многожилку будет намного удобнее в монтаже и практичнее в обслуживании. Все равно что электроплиту подключите напрямую монолитом ( :thumbsdown:)
Автор: 3oloS
« : 22 Березень 2010, 23:21:22  »

Цитата: Electric
Стиральная машина W3300h 23 кВт... напряжение -380В. Как подключить через разъем или напрямую? Может кто ...подскажет где найти паспорт?

http://www.laundrysystems.electrolux.com/node62.aspx?intDocumentID=6430&intTDLangID=148
Автор: 3oloS
« : 22 Березень 2010, 16:17:49  »

Electric, здесь http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1002
НТП и ТЭП /Минбыт РСФСР Нормы технологического проектирования и технико-экономические показатели предприятий бытового обслуживания. Часть I. Предприятия химической чистки, крашения и стирки белья.

но при беглом просмотре в электрической части с коэффициентами там не густо, разве что в технологию (в начале док-та) вчитываться и исходя из нормативной производительности...процессов вычислять... на всякий случай прилагаю, может пригодиться
Автор: Electric
« : 22 Березень 2010, 15:34:38  »

eto, спасибо, но у меня прачечная в произв. помещении, на которое действие
Quote (selected)
ДБН В.2.5-2003
не распространяется.. :(
Автор: eto
« : 22 Березень 2010, 14:51:18  »

Цитата: Electric
подскажите коэф..... спроса для прачечной
"до      3х эл.приемников - 0,7
более 5                         -0,5
ДЛя одного эл.приемника - 1.
 расчетная нагрузка должна быть не менее мощности наибольшег из них."
ДБН В.2.5-2003 табл.4.8 - технологічне обл. ... пралень

думаю подойдет для этого случая
Автор: Electric
« : 22 Березень 2010, 14:30:07  »

Стиральная машина W3300h 23 кВт-в прачечной. напряжение -380В. Как подключить через разъем или напрямую? Может кто сталкивался или подскажет где найти паспорт? Та же ситуация с сушкой -38 кВт, 380В. Да и еще, подскажите коэф. мощности и спроса для прачечной.Заранее спасибо.