Автор: vshevchuk
« : 05 Вересень 2019, 11:48:06  »

Чи можливе використання залізобетонних свай в якості природного заземлювача? З замкнутим контуром зрозуміло, приєднав до  струмовідводів і використовуй. А як на рахунок свай можна їх використовувати, якщо вони мають електричний зв'язок між собою по конструкції споруди, чи треба ще їх об’єднувати в землі?

Добрый день! Присоединяюсь к коллегам, следует использовать ж/б фундамент, если есть электрическая связь между металлоконструкциями.
Автор: CC19
« : 13 Травень 2019, 13:25:43  »

6.5.4. У разі неможливості використання природних заземлювачів для блискавковідводів, які мають блискавкоприймачі із сіток або металевої покрівлі, по периметру будівлі або споруди слід прокладати в землі на глибині не менше ніж 0,5 м зовнішній контур із штучних горизонтальних заземлювачів.
6.5.1. Для захисту від ПУБ слід, як правило, використовувати природні заземлювачі - металеві і залізобетонні конструкції будівель, споруд, зовнішніх установок, опор блискавковідводів, що стоять окремо, тощо, які перебувають у контакті з землею, у тому числі залізобетонні фундаменти в неагресивних, слабоагресивних і середньоагресивних середовищах за умови забезпечення неперервного електричного зв’язку по їх арматурі і приєднання її до закладних деталей за допомогою зварювання

Свайний фундамент - це різновид фундаменту. Тому, чому б ні...?
Автор: Inel
« : 13 Травень 2019, 13:01:22  »

Если вы с самого начала предусматриваете их использование  и приводите в проекте молниезащиты (заземления)  связи между ними (как элементов фундамента)  с актом на скрытые работы,- это возможно. Также , при выполнении подобных требований и при отсутствии пленочной гидроизоляции, можно использовать и сам фундамент. У Беттермана описаны подобные решения.
Автор: mabp
« : 13 Травень 2019, 12:51:55  »

6.5.2 Для блискавковідводів І і ІІ РБЗ, що стоять окремо,
Це для блискавковідводів, що стоять окремо, а в даному випадку це будівля на даху якої розміщено елементи блискавкозахисту (сітка, блискавкоприймачі). Фундамент   будівлі, свайне поле. Чи можливе використання цього поля в якості зазаемлювача?
Автор: CC19
« : 13 Травень 2019, 11:56:40  »

6.5.2 Для блискавковідводів І і ІІ РБЗ, що стоять окремо, доцільно використовувати наступні конструкції природних заземлювачів:
   один (і більше) залізобетонний підніжник за розмірами не меншими ніж 2,2 м – довжиною, 0,4 м х 0,4 м – у верхній (надземній) частині і 1,8 м х 1,8 м у нижній (підземній) частині, заглиблений у землю не менше ніж на 2 м;
   одна (і більше) залізобетонна свая або опора діаметром не менше ніж 0,25 м, заглиблена в землю не менше ніж на 5 м;
   залізобетонний фундамент довільної форми з площиною контакту з землею не менше ніж 10 м2.
Автор: mabp
« : 13 Травень 2019, 11:39:51  »

Чи можливе використання залізобетонних свай в якості природного заземлювача? З замкнутим контуром зрозуміло, приєднав до  струмовідводів і використовуй. А як на рахунок свай можна їх використовувати, якщо вони мають електричний зв'язок між собою по конструкції споруди, чи треба ще їх об’єднувати в землі?