Автор: Roman3R
« : 13 Квітень 2017, 17:02:12  »

Все оттуда же-ІЕС62305-3:2006
У своїй відповіді необхідно робити посилання на відповідний нормативний документ , а то виходить "ДОГАДАЙСЯ САМ"
Автор: grossel
« : 13 Квітень 2017, 14:57:16  »

Все оттуда же-ІЕС62305-3:2006 "ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА" Часть 3 раздел 5 (см. аут. перевод).
Автор: Roman3R
« : 13 Квітень 2017, 13:46:02  »

Используют два основных типа (А и В) размещения заземляющих электродов.
Откуда дровишки ? Какой нормативній документ ?
Автор: Serzhik_ya
« : 12 Квітень 2017, 17:42:06  »

Спасибо Вам, grossel.
Автор: grossel
« : 12 Квітень 2017, 17:34:15  »

Имеет.
Используют два основных типа (А и В) размещения заземляющих электродов.
У вас  тип А размещения заземляющих электродов.
Тип А размещения включает горизонтальные или вертикальные электроды, установленные за пределами защищаемого здания и присоединенные к каждому токоотводу.
В расположении типа А общее количество используемых  заземляющих электродов  должно быть не менее двух.
Заземляющие электроды (расположение  типа А) должны быть проложены на глубине по верхнему краю не менее 0,5 м  и распределяться,  по возможности,  равномерно, чтобы свести к минимуму  воздействия электрического взаимодействия в земле.

Тип В расположения  включает  либо  кольцевой  проводник вокруг здания,  находящийся  за  пределами защищаемого здания, соприкасающийся с почвой на 80 % своей полной длины, либо  заземляющий электрод в фундаменте.
 Желательно, чтобы кольцевой заземляющий электрод (расположение  типа В) устанавливался в земле на глубине не менее 0,5 мм и на расстоянии приблизительно 1 м от внешних стен.

Автор: Serzhik_ya
« : 12 Квітень 2017, 16:15:20  »

Добрый день. Имеет ли право на существование такая схема заземления молниезащиты? Проблема в том, что в участках (2-3; 6-7; 1-5 и 4-8) нет возможность проложить горизонтальный заземлитель в земле, из-за насыщенности коммуникаций. Или может данные участки проложить по фасаду :wacko:?