Автор: grossel
« : 15 Січень 2016, 12:39:55  »

Вряд ли, обычно У3 или УХЛ4-климат на Украине немного другой. Если выхода нет и негде ставить, возми оболочку шкафа степенью защиты ІР54 большего размера и монтируй ККУ внутри, для обеспечения положительной температуры выполни автоматическую схему обогрева с помощью приборов обогрева шкафов и терморегулятора. Ввод кабелей выполни через сальники.
Приходилось таким образом устанавливать ЩО-70 (см.вложение).
Автор: Andrey59
« : 15 Січень 2016, 12:28:10  »

Там ничего военного нет. Все просчитывается по температуре и устанавливается в готовые шкафы. Естественно вентиляторы и нагреватель удорожат сею затею. Плюс подключение. Для справки у регулятора BMR температурный диапазон -25 +70 (хотя в английском руководстве указано -40 +70). Попробуйте обратиться к изготовителям УКРМ напрямую (желательно к тем, хто считать умеет тепловой баланс шкафа).
Автор: andery
« : 15 Січень 2016, 11:59:11  »

andery, А как Вы его предполагаете соединить с остальным РУ?

кабелем
Нет. Как правило климатическое исполнение ККУ по ГОСТ15150-У3.

Нашел, правда Российские
http://policond.ru/kondensatornye-ustanovki/itemlist/category/6-reguliruemie-ustanovki-narujnie.html
Может, кто знает кто в Украине делает подобные?
Автор: Андрюха РЗА
« : 15 Січень 2016, 11:48:36  »

andery, А как Вы его предполагаете соединить с остальным РУ?
Автор: grossel
« : 15 Січень 2016, 11:37:17  »

Нет. Как правило климатическое исполнение ККУ по ГОСТ15150-У3.
Маркировка УЗ означает - изделия для эксплуатации в районах с умеренным климатом с категорией размещения 3 (в закрытых помещениях с естественной вентиляцией).
Это обусловленно наличием микропроцессорного регулятора и силовых конденсаторов. В ККУ при контакторном регулировани допускается эксплуатация при температуре окружающей среды от -10 до +40оС.
Автор: andery
« : 15 Січень 2016, 11:03:36  »

Помогите советом.
Можно ли шкаф компенсации реактивной мощности (150кВАр) размещать на открытом воздухе, приставной к стенке ЗТП (из кирпича).
Заранее благодарен.