Автор: Electro2
« : 29 Вересень 2015, 14:52:25  »

это вы два года назад экспериментировали?
Да, проверяли 2 года назад.

А какой фирмы данные пиростикеры ?
Серийный образец «ПироСтикер» АСТ60  ООО «ПироХимика-Центр»

Автор: Gannibal
« : 25 Вересень 2015, 11:46:19  »

А какой фирмы данные пиростикеры ?
Автор: rga
« : 24 Вересень 2015, 17:15:52  »

Electro2, это вы два года назад экспериментировали? Протокол от 12 июля 2013 года. Или это ошибка?
Автор: rga
« : 24 Вересень 2015, 17:03:25  »

Спасибо за информацию.
Автор: Electro2
« : 24 Вересень 2015, 16:53:44  »

Пиростикер - ХРЕНЬ!
Закупили опытную партию пиростикеров ибо остро стоял вопрос о пожаротушении внутри шкафов. Провели свои испытания, которые оказались совсем отличающимися от рекламных роликов.
Итак, чтобы потушить очаг возгорания ну хотя бы в корпусе по типу МКН 642 - его нужно по всей видимости изнутри полностью обклеять этими пиростикерами. Уточню, что степень защиты корпуса была IP31, присутствует подсос воздуха, и открытый огонь спокойно себе горит, разгорается, а после чего начинает плавится сам пиростикер..... Возмо в более герметичных корпусах эффект будет от него, хотя сомневаюсь.....
И, одно из главных и противных недостатков. Каждый пиростикер имеет наклейку не то с датой изготовления. не то дату "годен до...". Так вот на 5 пиростикерах из 50 к наклейкам подошли непрофессионально, нет что бы перклеять как на всех остальных, на этих новые наклейки были просто напросто коряво наклеены поверх старых, с датой выпуска на 2 года древнее чем новые наклейки. Так что, если кто надумает купить данное чудо - то советую проверять прямо не отходя от кассы....

З.Ы. Если кому интересно - наш протокол испытаний по пиростикеру.
Автор: Mihail123
« : 23 Вересень 2015, 08:56:52  »

Добрый день. Может кто сталкивался с применением пиростикеров для пожтшения электрических щитков. Собственно вопрос в об оформлении проекта и определение расценок на проектирование. Тема новая (по крайней мере для меня) и активно продвигаемая ДСНС поэтому, думаю, будет интересна многим. Спасибо.