Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Fogoso
« : 15 Грудень 2014, 09:22:25  »

Вот и я о том же. Но экспертиза требует расчет, причем ссылкой на ДБН. Поставщики идут раз на встречу, два но если у них не покупают, они обижаются (и правильно). 
Продолжу разбор ДБН. Берем рисунок К.2 ∆U% характеристика выше 40%, от куда взята не понятно т.к у производителя она заканчивается на 30% (Интерполировали?)
Когда наступит момент и всех "писак" нормативной документации привлекут к ответственности (в ДБН переписана статья Облакевича С.В. из Синапса).
Жду и надеюсь, когда тупо переведут на украинский язык европейский нормы. Может станет легче?
Автор: Сугор
« : 14 Грудень 2014, 20:12:45  »

Вот в чем и загвоздка, расчет по Додатку Г.
Fogoso, по моему в данном расчете есть какая то ошибка. Проще будет этот расчет доверить поставщикам оборудования (ДЕС), у них есть программы по расчету, главное выдать им корректное задание.
Автор: Fogoso
« : 14 Грудень 2014, 16:07:28  »

grossel,
Вот в чем и загвоздка, расчет по Додатку Г. По дизель-генераторам (Токмаковским, и т.д) я могу многое тоже рассказать (Гипросвязь (сектор дизелей). Вопрос  именно по расчету указанному в ДБН.
Quote (selected)
необходимо учитывать пусковой ток электродвигателя. Полученную величину сравнить с технической характеристикой генератора переменного тока, если полученный результат удовлетворяет значение выбираете дизель-генератор.
  Способность дизель-генератора обеспечить пуск двигателя определяется по расчету и характеристикам приведенным в Technical data sheet. Надо искать буржуйский источник от куда списана данная формула.
Автор: grossel
« : 12 Грудень 2014, 19:33:42  »

Дизель-генераторы выпускают основного электроснабжения для постоянного использования и резервного при отключении основного питания объекта. Нужно учесть при выборе, что резервного использования дизель-генераторы не допускают перегрузку, основного использования применяются для долговременного использования и допускают перегрузку 10% в течении 1 часа каждые 12 часов.
В случае, если Вы выбрали электростанцию с синхронными генераторами, то ее мощность рассчитывается из следующих соотношений: при активных нагрузках нужно просуммировать мощность всех одновременно подключаемых приборов, прибавить примерно 15-20 - процентный запас по мощности на внутреннее потребление, и вы получите необходимую мощность генератора.
Дизель-генераторы обслуживающие электроустановки с нагрузками  индуктивного типа нуждается в момент пуска в большей мощности, поэтому их суммарную мощность необходимо увеличить в 2,5-3 раза для обеспечения работоспособности станции.
Рекомендуется, чтобы генераторная установка никогда продолжительно не работала на нагрузку менее 25% от своей номинальной мощности. Оптимальная нагрузка дизель-генератора 35-75%.
При мощности  пожарного насоса 110 кВт, необходимо учитывать пусковой ток электродвигателя. Полученную величину сравнить с технической характеристикой генератора переменного тока, если полученный результат удовлетворяет значение выбираете дизель-генератор.
По ДБН Додаток Г не считал, так-что к сожалению помочь ничем не могу.
Автор: Fogoso
« : 12 Грудень 2014, 15:07:05  »

Так, что ни у кого нет каких либо идей?  Или ни кто не прикладывал данный расчет для экспертизы?
Автор: Fogoso
« : 12 Грудень 2014, 11:34:27  »

В соответствии с ДБН (додаток К) необходимо проводить расчет допустимой мощности нагрузки от эл.двигателя который питается от АДЭС. Как проводить расчет? Пример - есть пожарный насос 110 кВт. От куда брать данные которые подставляются в формулу (К.1)? Ладно Мпуск/Мном есть в каталоге (при n=1500 об/мин =2,9 (согласно каталогу Новокаховского завода)), а где брать Ммех/Мном? Ладно возьмем из таблицы К1 (ДБН), для насосов 0,4. Рассчитаем Uдв (формула К1) получаем 0,39 (у кого что получилось?) И чему равно дельта U в %, типа 61% .И где найти 61% при мах значении в кривой генератора 30% (технические характеристики генераторов Stamford или Leroy-Somer) . Прошу указать где я ошибаюсь или не понимаю.

P.S Если кому надо по генераторам Stamford могу выслать Technical data sheet по марке генератора