Автор: grossel
« : 08 Грудень 2014, 13:50:32  »

Совершенно правильно эта высота регламентируется не ПУЭ, а ведомственными документами исходя из сображений сохранности и исключить свободный доступ посторонних лиц. В старых нормах такое требования было 3 м, в Украине эта высота так и осталось 3 м.
Автор: SKIner
« : 08 Грудень 2014, 12:48:43  »

В ПУЭ п. 1.5.29.  Высота установки щита нормируется от 0,8 до 1,7 м. от уровня земли. Однако большинство монтажников в реальности размещают этот щит на высоте 2 м и выше до 3 м от уровня пола (земли).
Вот такое заключение я сделал, коллеги. В проекте высота должна быть обусловлена скорее разумным желанием оградить щит от доступа неквалифицированных людей, чем нормами ПУЭ.
Автор: grossel
« : 05 Грудень 2014, 11:53:14  »

Доброго времени суток, коллеги! Подскажите, существует ли нормируемая высота для установки щита распределительного и щита учёта на напряжение 380 В на опоре типа СВ-95 и в каких документах это отражено. Заранее всем спасибо.
Установка щита распределительного или бокса с аппаратом ограничивающем разрешенную мощность на опорах ВЛ (ВЛИ) 0,4 кВ, регламентируется в Украине ведомственными нормами (ГІД) и составляет 3 м от отметки земли. В РФ нужно смотреть рекомендации и ТП РАО "ЕЭС России", по типу например установки привода разъеденителя-2,0м, аппаратов и оборудования -3,0м.
Автор: Roman3R
« : 05 Грудень 2014, 10:15:37  »

Щиты управления уличным освещением , в которых к стати смонтированы и счетчики , установлены везде непосредственно на земле (на небольшом фундаменте или подставке) или на стенах зданий без всяких ограничений по минимальной высоте , главное удобство обслуживания .
Автор: PrepsuPatha
« : 05 Грудень 2014, 09:56:22  »

Для щита учета можно руководствоваться требованиями к высоте установки коробки зажимов счётчика. ПУЭ, п. 1.5.29.
Автор: SKIner
« : 05 Грудень 2014, 08:38:20  »

Доброго времени суток, коллеги! Подскажите, существует ли нормируемая высота для установки щита распределительного и щита учёта на напряжение 380 В на опоре типа СВ-95 и в каких документах это отражено. Заранее всем спасибо.