Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: CC19
« : 06 Листопад 2014, 10:39:45  »

дело в том что 1-й ряд существующий возле стенки, и часть 3-го (ЯПР-630) тоже возле стенки, напротив. Осталось место по центру.
Автор: grossel
« : 06 Листопад 2014, 10:07:32  »

Если нужно впихнуть, то я бы располагал щиты следующим образом: 1-й ряд к стене, 2-й лицом к 1-му ряду через 1,2м, 3-й задней стеной к задней стене 2-го и лицом к глухой стене.
Автор: CC19
« : 06 Листопад 2014, 10:03:04  »

Как по мне - так да, это ж все равно что стенка там.
По логике да, но что такое "устаткування", вроде как что с одной что с второй стороны "устаткування" :)
50 мм при установленном защищенном щите
Не найду где про 50 мм говорится? У меня комплектные НКУ. И еще електрощитовая и сендвич-панелей, 4м это в чистоте между обрешеткой, между самими панелями около 4.2м.
Автор: grossel
« : 06 Листопад 2014, 09:44:52  »

Можно, но не влазит. 65+600+1200+600+1000+600+65=4130 мм. (65мм-расстояние от стены до неогражденной задней части щита ЩО согласно табл.4.2.3 или 50 мм при установленном защищенном щите)
Автор: andery
« : 06 Листопад 2014, 09:39:59  »

Как по мне - так да, это ж все равно что стенка там.
Автор: CC19
« : 06 Листопад 2014, 09:15:31  »

Есть ЭЩ, шириной 4 м, и 3 ряда шкафов шириной 0,6м (дверка с одной стороны). Два ряда под стенами один по середине. Получаеться можно сделать коридор шириной 1,2м - между шкафами с дверками друг к другу, и второй 1,0м.
Попадает ли второй коридор под пункт 4.2.80?
Quote (selected)
 - 1,0 м  У разі однобічноrо розташування устаткування;