Автор: mka_2006
« : 30 Жовтень 2014, 15:11:41  »

Спасибо)
Автор: grossel
« : 30 Жовтень 2014, 14:58:23  »

Такие же нормы есть и на Украине, чтобы их не искать сошлюсь на:
1. НАПБ 05.032-2002 «Інструкція з протипожежного захисту розподільних пристроїв, підстанцій та трансформаторів» п.3.3.12 для проемов (огнестойкость 0,75 часа).
2. ПУЭ раздел 4.2 для дверей закрытых распредустройств (0,6 часа).
Автор: mka_2006
« : 30 Жовтень 2014, 14:24:31  »

Пособие МДС 21-1.98 действует в России, а в Украине какие документы с требованиями в данном примере? 
Автор: grossel
« : 30 Жовтень 2014, 13:50:55  »

     Двери закрывающие проем с установленным электрооборудованием должна обеспечивать противопожарную пеграду  распостранению пожара.
МДС 21-1.98 «ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА»
4.1. Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских школьных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30.
    Для комплектации объектов чаще всего используются противопожарные стальные двери и противопожарные деревянные двери (обита с обеих сторон жестью с загибом жести на торец двери).
Противопожарные двери подлежат объязательной сертификации согласно приказа МЧС.
Чтобы всего этого избежать, нужно использовать стандартные двери для ниш с установленным электрооборудованием или средствами связи.
Автор: Roman3R
« : 30 Жовтень 2014, 13:31:09  »

предусматривается установить групповые щитки розеток и освещения в ниши
Проще дверцы самих щитков соответственно покрасить под дизайн соответствующего помещения .
Автор: mka_2006
« : 30 Жовтень 2014, 09:31:33  »

Добрый день.
В офисном здании в лифтовом холле предусматривается установить групповые щитки розеток и освещения в ниши глубиной 280 мм.
Ниши предусматривается закрывать дверями с формой и дизайном как у офисных помещений.
Какие требования к дверям, что закрывают такие ниши под щитки с их электросетями?
Можно ли их выполнять из дерева с подкладкой металлического листа?