Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Анастасия
« : 11 Листопад 2008, 11:53:55  »

Не так уж и по-старинке! Нормальные панели. Мы в Донецке их на всех  новых ТП ставим. Я все проекты на них делаю, конфигурация панелей нормальная и внешний вид ничего (все сопоставимо со стоимостью). А если ТП реконструируемое, эта панель там будет смотреться - вообще отпад!
А в состав проекта можно включить листы:
- план ТП до реконструкции
- план ТП после реконструкции
- схема электрических соединений 0,4 кВ до реконструкции
- схема электрических соединений 0,4 кВ после реконструкции.
- лист заземления
Если нагрузка ТП увеличивается нужно проверить трансформатор и шины.
ЩО-90 занимается Электроград, например. Каталоги хорошие
Автор: Войнов Олег
« : 11 Листопад 2008, 08:05:42  »

Цитата: acidfly
И на сколько я помню сейчас панели ЩО-90 не делают или я ошибаюсь?
Делают, только почемуто по старинке. Аля 60-е.
Автор: acidfly
« : 10 Листопад 2008, 22:52:16  »

Я тоже первый раз делал. Заказчик получил ТУ и при согласовании подключения Киевенерго выставила требования по замене панелей в РУ-0,4. Пришлось спрашивать у кого можно и неможно и делать.
Обмеры РУ-0,4кВ обязателен (так как банально необходимое количество ячеек может не влезть), также посмотри есть ли приямок на тех местах куда ставишь панели. Посмотри на шины котрые идут от трансформатора, с низкой стороны на вводную панель, - их надо менять или их можно выгнуть на месте (обычно это говорит мастер из Киевенерго).
   Вообщето сильно детализировать не надо - надо только указать тип предохранителей и рубильники, ну и какую шину использовать для питания ячеек.   
   И на сколько я помню сейчас панели ЩО-90 не делают или я ошибаюсь?

Я только сейчас увидел что надо одну панель доустановить - то в таком случае с питающей шиной надо что то делать (менять), так как надо запитать доустанавливаемую ячейку. И в таком случае покажи размеры РУ-0,4 (чтобы было понятно, что влезут все ячейки) и размеры которые занимают ячейки (уже установленные)
Автор: pashket
« : 10 Листопад 2008, 21:01:02  »

спасибо!
просто первый раз с эти столкнулся..и не знаю, надо ли детализировать: описывать все болты и гайки, соединения и проводники заземления..и т.п.
Автор: acidfly
« : 10 Листопад 2008, 18:25:37  »

Как то я делал проект по реконструкции (года три назад)..остались только чертежи........может поможет
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile;id=227
Автор: pashket
« : 09 Листопад 2008, 22:35:49  »

Товарищи!
помогите найти типовик для панелей ЩО 90- :)
столкнулся с проектом реконструкции ТП 6/0,4 кВ, а там необходимо установить панель ЩО90-1407...