Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Muta
« : 02 Грудень 2013, 20:50:29  »

Да, надо почаще менять старые каталоги на новые :slap: (или внимательно смотреть), у ДКС тоже щас нашел держатель перегородок
Автор: DemonZ
« : 02 Грудень 2013, 18:01:07  »

В нашей стране асбестоцемент еще не побежден, поэтому не вижу причин изобретать велосипед
 http://caves.by/phpBB3/viewtopic.php?f=35&t=688
У компании "СКАТ" видел  есть кронштейны с специальными держателями а/ц листов.
Автор: Muta
« : 02 Грудень 2013, 17:52:00  »

Quote (selected)
Для лотков ДКС,например, есть пeрегородка SEP
Это для разделения кабелей в лотке, а у меня , например сверху контрольные на лестничном лотке, а снизу на полках кабели 6 или 10 кВ.
Quote (selected)
Руководствуйтесь требованиями п.2.1.60-2.1.62 ПУЭ, а так же п.2.3.89 2)...
Глава 2.1 распространяется на электропроводки сечение до 16 кв. мм до 1 кВ, и опять, а если кабели до 1 кВ и 6(10) кВ...
Автор: grossel
« : 02 Грудень 2013, 12:40:37  »

Вы что-то путаете, в общем коробе или на общем лотке допускается совместная прокладка контрольных и силовых кабелей напряжением до 1 кВ (см.ваш же п.2.3.89 2)..). Руководствуйтесь требованиями п.2.1.60-2.1.62 ПУЭ, а так же п.2.3.89 2)...
Автор: Bobertigra
« : 02 Грудень 2013, 10:47:45  »

А в чем прокладываете? Для лотков ДКС,например, есть пeрегородка SEP.
Автор: Muta
« : 01 Грудень 2013, 19:21:52  »

Пункт 2.3.89 ПУЭ требует отделять контрольные кабели от силовых перегородками, и разделять перегородками силовые до 1 кВ и выше.  Делать из  асбестоцементного листа, как предлагали старые типовые по прокладке кабелей, думаю не стОит - вроде бы асбестоцементные материалы запрещены (не уверен точно), некрасиво, да и как их конструктивно соединить с современными решениями...Интересно кто как выполняет данное требование при использовании кабельных конструкций производства ДКС и им подобных?