Автор: IgorS
« : 07 Листопад 2008, 12:41:34  »

мадо, Такий захист використовується в шахтному обладнанні ( блокіровочне реле витоку). Коли ділянка мережі не під напругою, БРУ контролює рівень ізоляції, при зниженні ізоляції нижче допустимої блокує механізм включення в видачою сигнала. Реле витоку контролює струм витоку в мережі що знаходиться під напругою.
Автор: Electro2
« : 07 Листопад 2008, 08:37:26  »

Может тебе надо реле контроля изоляции ставить?
Правда такое мне доводилось делать пока только в сетях постоянного тока.
Есть АВВ каталог с этими реле где расписаны способы подключения и где это надо использовать, добавлю в файловый архив в каталоги.
Автор: SKlim
« : 07 Листопад 2008, 08:13:09  »

Днепропетровский завод шахтной автоматики http://dzsha.narod.ru/выпускает реле утечки РУ-1140. Из каталога:
Quote (selected)
Реле утечки РУ-1140 предназначено для защиты людей от поражения электрическим током при прикосновении к токоведущим частям, находящимся под напряжением 1140 В переменного тока, и предотвращения опасных последствий утечек тока на землю.
    Реле состоит из блока защитного отключения типа БЗО-1140 и блока компенсации емкостных токов и шунтирования поврежденной фазы типа БКЗ-1140.
    Блок БЗО-1140 предназначен для осуществления непрерывного контроля активного сопротивления изоляции и утечки всей находящейся под рабочим напряжением сети и обеспечения возможности ее отключения коммутационным аппаратом при снижении указанных сопротивлений ниже нормированных значений, а также контроля сопротивления изоляции трех фаз участка сети относительно земли.
    Блок БКЗ-1140 предназначен для шунтирования поврежденной фазы на землю и компенсации емкостных токов утечки.
Автор: мадо
« : 06 Листопад 2008, 18:03:16  »

Да и я так думал, но следующий пункт В) уазывает про ток утечки  ???.
Автор: AleksandrPol
« : 06 Листопад 2008, 17:54:25  »

по идее это то-же что и от утечки на землю  ???
Автор: мадо
« : 06 Листопад 2008, 17:49:43  »

Как и чем должно защищать ( смотри  жирный шрифт) чё-то немогу вкурить.  Подскажите если не трудно.

§491. При напряжении до 1140 В должна осуществляться защита:
а) трансформаторов и каждого отходящего от них присоединения от токов короткого замыкания - автоматическими выключателями с максимальной  токовой защитой;
б) электродвигателей и питающих их кабелей:
от токов короткого замыкания - мгновенная или селективная в пределах до 0,2 с;
от токов перегрузки или от перегрева;
нулевая;
от включения напряжения при сниженном сопротивлении изоляции относительно земли;
в) электрической сети от опасных токов утечки на землю