Автор: Назар Первых
« : 24 Липень 2013, 22:21:09  »

Погляньте-но тримачі з алюмінію та нержавної сталі (тобто діамагнетні) у цьому каталозі:
http://catalog.obo-bettermann.com/cps/rde/xbcr/SID-4124341C-8878E4AC/obo-bettermann/download/uk-uk/VBS_BBS-Buegelschellen-Systeme_ru.pdf

Спасибо Evgen Koc. Я знаком с этим видом креплений. Если честно, забыл про них.
Дорогая штуковина. Надо сравнить с клицевыми креплениями.

Не уже ли здесь нет проектантов с опытом по клицевым креплениям?
 
Автор: Evgen Koc
« : 24 Липень 2013, 16:53:17  »

Погляньте-но тримачі з алюмінію та нержавної сталі (тобто діамагнетні) у цьому каталозі:
http://catalog.obo-bettermann.com/cps/rde/xbcr/SID-4124341C-8878E4AC/obo-bettermann/download/uk-uk/VBS_BBS-Buegelschellen-Systeme_ru.pdf
Автор: Назар Первых
« : 24 Липень 2013, 16:29:10  »

Пока обходились либо пластиковыми хомутами, либо если в земле специальными стяжками.

Прогресс не стоит на месте, все время появляется что-то новое, надо пользовать.
Автор: vanuk
« : 24 Липень 2013, 16:18:13  »

7.2.5 При прокладке кабельной линии кабели однофазного исполнения должны прокладываться параллельно и располагаться в одной плоскости или треугольником вплотную. Возможны иные способы расположения, которые должны быть согласованы с предприятием-изготовителем кабеля. При параллельной прокладке кабелей в плоскости (в земле или воздухе) расстояния по горизонтали в свету между кабелями отдельной цепи должно быть не менее размера наружного диаметра кабеля. Скрепление кабелей в треугольник должно осуществляться лентами, стяжками, хомутами или скобами из немагнитного материала. Шаг скрепления, тип, конструкция и материал креплений определяется проектом.

Методические указания по применению силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ и выше

Дата введения: 2009-01-22


 Выбор немагнитных креплений очень широк. Все зависит от тип кабельной лини, и от этого плясать
Автор: Андрюха РЗА
« : 24 Липень 2013, 15:56:06  »

Пока обходились либо пластиковыми хомутами, либо если в земле специальными стяжками.
Автор: Назар Первых
« : 24 Липень 2013, 15:49:56  »

Я только зарегистрировался на этом форуме. Обращаюсь к коллегам проектировщикам.
Кто уже проектировал прокладку кабельных линий из сшитого полиэтилена с применением клицевых узлов крепления?
Производитель мне сообщил, что в Украине уже есть реализованные проекты, только контактов пока не дал. А на сайте их дилера довольно скупая информация: http://arsenal-a.com.ua/products/vse-dlya-kabelya/klicevye-krepleniya-kabelya-s-izolyaciey-iz-sshitogo-polietilena.html
Нужен совет