Насколько мне известно использовать можно, но только если производитель лотка это допускает. Так же необходимо учитывать сопротивление для срабатывания защиты при КЗ и предельную допустимую температуру лотка при нагреве его током КЗ, для стали 4оо градусов. Сам лоток, понятно дело, должен обеспечивать непрерывность цепи защитного заземления (об этом смотри первое предложение)
Anatoliy57, Спасибо огромное...как я искал?Видно устал.... ПУЭ 1.7.131.....Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;(этот кусок цитаты был нужен!).....
Коллеги,помогите найти пункт ПУЭ (или это в ДБН я видел...), где описаны условия возможности применения стальных оцинкованных лотков в ПРОМЫШЛЕННОМ здании в качестве РЕ-проводника...Там что-то было вроде о высоте прокладки или о невозможности его разборки во время эксплуатации...