Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Андрюха РЗА
« : 13 Лютий 2013, 19:37:57  »

А кто потребовал считать ЗЗЗ в сети 10 кВ с изолированной нейтралью?
Дело в том, что в Киеве по крйней мере так построена система 10 кВ , что эти уставки принимаются эмпирически в несколько ампер, чтобы она не срабатывала от емкости кабелей. В любом случае эта защита действует на сигнал.
Если нужны подробности, могу разузнать.
Поэтому и возник вопрос: А для чего собственно вообще ее расчитывать?
Автор: cherkas
« : 01 Лютий 2013, 15:07:57  »

Дело в том что будет не одна защита. Будут  ТО, МТЗ и земляная. Сейчас еще модно от перегрузок делать с нелинейной зависимостью, но тут зависит от однолинейной схемы где её ставить и от возможностей реле. Плюс селективность соблюсти необходимо.

Попробуйте почитать

http://yadi.sk/d/lFQykGuv2HeSY
http://yadi.sk/d/GeYgsqR42HeS8
Автор: SRGM
« : 01 Лютий 2013, 14:09:28  »

Наверно уже разобрался.
На линии 10кВ нейтраль изолированная.
Iср.з.=Емкостной ток*на коэффициент надежности реле*на коэффициент броска, учитывающий апериодическую составляющую емк.тока.
Кажется так?
Остались вопросы:
1)По чувствительности это как то проверяется?
2)Если в этой КЛ каждая фаза- это одножильный кабель, то для определения емкостного тока суммировать длину этих трех одножильных кабелей или же брать только длину кабельной трассы?

Автор: Roman3R
« : 01 Лютий 2013, 13:55:16  »

Нейтраль глухозаземленная
Це на лінії 10 кВ ?
Автор: cherkas
« : 01 Лютий 2013, 12:42:12  »

Дайте пожалуйста однолинейную схему и данные по кабелю, трансформаторам. Если есть КЗ на шинах питающей подстанции, если нету то его необходимо будет рассчитывать. Еще было бы не плохо знать уставки вводных и секционной ячейки питающей подстанции.
Автор: SRGM
« : 01 Лютий 2013, 10:57:26  »

Как расчитать уставки релейной защиты кабельной линии от замыканий на землю? Применяется реле АЛ-4. Нейтраль глухозаземленная. Защита ставится на подстанции 35/10 и защищает КЛ 10кВ от этой ПС к РП 2х2000кВА.