Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Roman3R
« : 24 Січень 2013, 11:31:40  »

с обшивкой сендвич-панелями вплотную
ДСТУ Б В.2.5-38:2008
6.4.10 Природними струмовідводами слід вважати такі конструктивні елементи будівель:
а) металеві конструкції за умови, що:
       електрична неперервність між різними елементами є довговічною;
       вони мають не менший переріз ніж потрібно для спеціально передбачених струмовідводів (див. табл.7);
б) металевий каркас будівлі або споруди;
в) з’єднана між собою сталева арматура будівлі або споруди;
г) частини фасаду, профільовані елементи і опорні металеві конструкції фасаду за умови, що їх переріз відповідає вимогам табл. 7, що відносяться до струмовідводів, а їх товщина складає не менше 0,5 мм.

Автор: Сугор
« : 24 Січень 2013, 10:45:02  »

мыши перегрызут опуски
:D боюсь даже спрашивать что производится на этом предприятии :D
Богдан_, в качестве опусков можно использовать металл сендвичей, но при условии, что наполнитель не горючь. Если сендвич расположен горизонтально, то можно использовать вертикальные нащельники. также, при горизонтальном расположении сендвич панелей, опуски можно проложить по колоне в щелях между панелями, только нужно будет подобрать крепеж, т.к. стандартные держатели там не помещаются
Автор: Богдан_
« : 24 Січень 2013, 10:24:16  »

Колонны - монолит с обшивкой сендвич-панелями вплотную, цех пищевой промышленности, по фасадам выполнятся МЗ не будет (заказчик против). Изначально, должны опуски проходить в колоннах внутри и соединяться внизу идти к контуру заземления, сверху присоединяются к сетке, что на кровле. Еще аргументация заказчика, что мыши перегрызут опуски и их нужно делать в трубах или как-то защитить.
Автор: andery
« : 24 Січень 2013, 09:29:15  »

в которых должны были закладываться опуски к заземляющему устройству,
От молниезащиты к ЗУ?
В конструкции (внутри) колонны?
Чем обшивается здание?
Автор: Сугор
« : 23 Січень 2013, 15:58:13  »

Богдан_, олуски не обязательно делать во всех колонах. Достаточно проложить опуски в колонах по периметру, расстояние между опусками согласно с ДСТУ. Если "забыли" вообще проложить, то тогда нужно больше информации: из чего сделаны стены, каким образом выполнено ЗУ.
Автор: Богдан_
« : 23 Січень 2013, 15:45:29  »

Подскажите как быть в таком случае:
при строительстве цеха внутри было по проекту 100 опорных колонн, в которых должны были закладываться опуски к заземляющему устройству,  но их там забыли проложить, как быть в этом случае, в цехе постоянно будут работать люди, снаружи заказчик не хочет прокладывать опуски (их много и портят вид фасада). Может кто знает какой-то способ прокладки опусков к ЗУ, согласно норм, возможно не отечественных. Спасибо!!!