Автор: Zu2
« : 14 Серпень 2012, 17:34:01  »

Если речь идет об узловом пункте на базе шкафа СПМ 75(он же УП, он же ПР в зависимости от начинки) типа как http://eom.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=5705.0;attach=2997. При этом сам УП устанавливается впритык к КТП. Нужен ли для него отдельный контур заземления или его можно присоединить к контуру заземления КТП?


зачастую контур делать требует заказчик и его необходимо объединить с существующим контуром КТП
Автор: Землянин
« : 11 Серпень 2012, 02:04:54  »

При этом сам УП устанавливается впритык к КТП. Нужен ли для него отдельный контур заземления или его можно присоединить к контуру заземления КТП?
По уму, если КТП и УП строятся одновременно, то сразу делается общий контур. Если УП достраивается к уже существующей КТП, то для УП делается контур, который подключается к существующему контуру КТП. В обоих случаях контуры соединены в земле и на поверхности. На деле бывает что и для КТП не делают контур, только пару локальных ЗУ и к ближайшему подключают УП.
Автор: Yurik
« : 18 Липень 2012, 09:31:01  »

sergsel, вы пытаетесь людей запутать?
речь идет об узловом пункте на базе шкафа СПМ 75... Нужен ли для него отдельный контур заземления или его можно присоединить к контуру заземления КТП?
А тут пишите:
В п.1.7.93 украинских ПУЭ 2009 написано, что необходимо повторное заземление на концах ВЛ, длинной более 200м
Так что вам надо? Повторное заземление PEN или заземлить СПМ?
И в профиле выберете страну, тогда вам будут давать ссылку на нужные НД
Автор: sergsel
« : 18 Липень 2012, 08:56:53  »

Меня интересует для Украины.
В п.1.7.93 украинских ПУЭ 2009 написано, что необходимо повторное заземление на концах ВЛ, длинной более 200м
Автор: physieker
« : 17 Липень 2012, 07:04:18  »

отдельный не нужен. подключите к сущ. контуру КТП
для РФ: п.1.7.61 ПУЭ (типа максимально использовать сущ./естественные заземлители).
Автор: sergsel
« : 16 Липень 2012, 20:30:06  »

Если речь идет об узловом пункте на базе шкафа СПМ 75(он же УП, он же ПР в зависимости от начинки) типа как http://eom.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=5705.0;attach=2997. При этом сам УП устанавливается впритык к КТП. Нужен ли для него отдельный контур заземления или его можно присоединить к контуру заземления КТП?