Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: griffel
« : 02 Липень 2013, 09:40:55  »

уважаемый Перке, я тоже думал что знания тип 1 и тип 2 мне достаточно, но последние проекты в експертизе + общение с експертами показали что знаний в этом вопросе не хватает. Что ток так скурпулезно последний проект смотрели... вот я решил немного поднять знаний в этом вопросе, для общего понимания и развития. Спасибо большое за ответ по теме :thumbsup:  beer
Автор: Перке
« : 02 Липень 2013, 09:31:55  »

уважаемый griffel, а зачем вам это знать? вы решили свое железо для ЦПТИ разработать-открыть?
нет?
тогда есть сертифицированные ЦПТИ и от них зависит и способ передачи и протоколы.
 вы на это ну никак повлиять не можете.
Тип1 - это выделенные каналы, т. е инет и т.п. другим способом передать за 20 сек будет проблематично.
 наиболее популярное решение  -  GPRS модем по цифре GSM.
покупаем пакет мобильной связи с инетом и прибор дозвона постоянно в нем (инете) сидит.
Тип2 - цифровые системы коммуникации, исп общую телефонную сеть, т.е. "голосовой" канал GSM, проводная тел. связь.

з.ы. есть еще передача по радиоканалу, но производители понимают этот термин по  разному.

в общем, ставим сертифицированное устройство для СПТС и все.

Автор: griffel
« : 01 Липень 2013, 21:51:20  »

Может имеется ввиду: " Максимальний час затримування передавання сигналу не повинен перевищувати для Типу1-20с, Типу2-60с"? ДБН 56:2010, п. 11.4.10
что то мне какжеться что это не единственный момент. Там есть вроде еще разница по способу передачи, по разным протоколам.
Не сочтите за лень, напишите более подробно кто владеет этим вопросом.
Заранее благодарен
Автор: BookWar
« : 13 Лютий 2012, 13:30:23  »

Может имеется ввиду: " Максимальний час затримування передавання сигналу не повинен перевищувати для Типу1-20с, Типу2-60с"? ДБН 56:2010, п. 11.4.10
Как-то так :) Для проекта СПТС.
Если очень хочется разобраться более подробно - смотрим ДСТУ prEN 50136-1-1:2004
Автор: yusya
« : 13 Лютий 2012, 13:07:33  »

Может имеется ввиду: " Максимальний час затримування передавання сигналу не повинен перевищувати для Типу1-20с, Типу2-60с"? ДБН 56:2010, п. 11.4.10
Автор: yusya
« : 13 Лютий 2012, 12:43:13  »

Помогите разобраться в вопросе: "Тип системи передавання тривожних сповіщень [Тип1], [Тип2] согласно ДБН В.2.5-56:2010 додаток В " Что есть Тип1 и Тип2 конкретно?