Автор: 777
« : 24 Лютий 2014, 17:39:56  »

давай электронку...

меня тоже очень интересуют эти вопросы, помогите - superseded@mail.ru
Автор: 777
« : 24 Лютий 2014, 17:38:15  »

давай электронку...

меня тоже очень интересуют эти вопросы, помогите.
Автор: Evgen Koc
« : 05 Грудень 2012, 11:23:12  »

      Жодних заперечень!
      Лише виконати вимоги щодо зварних з'єднань блискавкозахисту, наведені у Додатках до ДСТУ EN 62305-3: 2010. Ми купили оригінальний текст на CD у ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості". Рисунки зварних з'єднань там настільки зрозумілі, що й перекладати особливо немає потреби.
Автор: Сугор
« : 30 Листопад 2012, 17:06:02  »

Evgen Koc, ну, как мне рассказали арматурщику это и не нужно. К проекту по молниезащите, как дополнение, идет задание разделам КМ и КЖ. Конструктора в своей документации учитывают задание и на стройку выдаются чертежи в которых указаны места в которых необходимо арматуру варить с указанием требований к сварным соединениям согласно нормам. А потом оформляются акты на скрытые работы. Сварщик даже понятия может не иметь что он варит молниезащиту
Автор: Evgen Koc
« : 30 Листопад 2012, 15:45:59  »

      ...і ці з'єднання БЛИСКАВКОЗАХИСТУ буде робити монолітчик, який не має ні поняття про електрині контакти, ні ліцензії від МНС на монтаж блискакозахисту?!
Автор: Сугор
« : 03 Жовтень 2012, 10:50:03  »

Бо сталь марки А500 не дозволяється піддавати термообробці, а іншої вже не використовують.

 ДСТУ 3760-98. Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови (скасовано-наказ Держспожівстандарту України N343 від 11.12.06.) http://info-build.com.ua/normativ/detail.php?ID=46143&phrase_id=462078
4   КЛАССИФИКАЦИЯ

Quote (selected)
4.1 Арматурный прокат (А) подразделяют на классы в зависимости от показателя механических свойств - установленного стандартом нормируемого значения условного или физического предела текучести в Н/мм2.
В зависимости от служебных свойств прокат подразделяют на:
- свариваемый (индекс С),
- стойкий против коррозионного растрескивания под напряжением (индекс К),
- несвариваемый (без индекса С).
- нестойкий против коррозионного растрескивания (без индекса К).
4.2 Арматурный прокат изготовляют классов:
- А240С - с гладким профилем;
- АЗ00С, А400С, А500С, A600, А600С, А600К, А800, A800K и А1000 - с периодическим профилем.

Тому і необхідно повідомляти на стадії "П" конструкторів о можливості використання арматури в системі блискавкозахисту
Автор: Юрий
« : 26 Вересень 2012, 14:18:32  »

Вот Вам еще примерчик  ;)
Автор: grossel
« : 26 Вересень 2012, 13:51:50  »

  Я выполняю проект на молниезащиту руководствуясь ДСТУ Б В.2.5-38:2008 раздел 9.1. Шифр согласно принятого на предприятии, марка раздела-БЗ (блискавкозахист) ввиду отсутствия в ДСТУ Б А.2.4-4:2009 приложение А. Состав проекта: ПЗ с расчетами и описат. частью, с приложенными разрешительными документами; общие данные; планы; разрезы, эпюры; конструкции молниеотводов; спецификации изделий и материалов.
Автор: Evgen Koc
« : 17 Вересень 2012, 14:11:39  »

А за молниезащиту на стадии "П" - даже не представляю, что там можно писать...
Raf,  Вариант №1 " Используем металоконструкции (арматуру) здания", вариант №2 " выполняем сетку, опуски по фасаду", конструкторам это важно знать, не всякую арматуру можно варить
      А ніяку тепер не можна варити! Бо сталь марки А500 не дозволяється піддавати термообробці, а іншої вже не використовують. Є інші, більш цивілізовані методи використання металевого каркасу залюзобетонних конструкцій у ролі уземлювачів. Третій рік поспіль практично вчимо на лабораторних роботах студентів у КПІ, як це можна робити. Дійсно, на стадії П блискавкозахист - це кілька речень, основні положення. Але економія потім буде відчутною, адже скорочується вартість комплектуючих та трудовитрати.
Автор: e_one
« : 13 Вересень 2012, 17:31:07  »

sbal, да я с первого раза понял :)
Автор: e_one
« : 13 Вересень 2012, 17:23:58  »

Я же предельно конспирируюсь :)
Вообщем на один из вопрос ответ уже дали, за что спасибо
Автор: Raf
« : 13 Вересень 2012, 14:45:40  »

e_one, какие то неуместные вы вопросы здесь задаете, о таких вещах вслух не говорят. Задействуйте свои знакомства/связи.
Автор: e_one
« : 13 Вересень 2012, 11:52:29  »

Вопросик по поводу согласования в Гостехногенбезопасности.
Где найти вхожего человека?
Какая вероятность согласовать бесплатно?
Порядок суммы на согласование не бесплатно?
Автор: Sugor
« : 13 Вересень 2012, 00:21:08  »

А за молниезащиту на стадии "П" - даже не представляю, что там можно писать...
Raf,  Вариант №1 " Используем металоконструкции (арматуру) здания", вариант №2 " выполняем сетку, опуски по фасаду", конструкторам это важно знать, не всякую арматуру можно варить
Автор: O.S.
« : 12 Вересень 2012, 20:53:02  »

Категория сложности объекта - ІІІ (административные здания, офисные помещения)
Ну категорія складності визначається не призначенням будівлі, там інші критерії.
Я не настаиваю на своем видении, никому его не навязываю, НО - в 80% случаев из практики за молниезащиту на новостройках вспоминают, когда несут документы в ГАСК, там люди начинают задавать вопросы... И сразу начинается проектирование, монтаж и пр.
Очевидно, в різних регіонах по-різному, свої місцеві особливості. У нас так: