Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Gofra
« : 05 Серпень 2010, 15:39:01  »

Цитата: ZoloS9479
ПУЭ-2009 (ДНАОП 40.1-1.32-01 извиняюсь, сразу не дописал)

см.ПУЭ спецустановок http://eom.com.ua/index.php/topic,20.0.html, они у меня просто в одном файле
ну спасибо тебе дружище, спас меня... теперь я ему расскажу :D
Автор: 3oloS
« : 05 Серпень 2010, 15:25:33  »

Цитата: ZoloS9479
ПУЭ-2009 (ДНАОП 40.1-1.32-01 извиняюсь, сразу не дописал)

см.ПУЭ спецустановок http://eom.com.ua/index.php/topic,20.0.html, они у меня просто в одном файле
Автор: Gofra
« : 05 Серпень 2010, 14:57:23  »

Цитата: Gofra
ЕП это не ЭМП??? и на что сослаться, чтоб я ГИПу показал
ПУЭ-2009 (ДНАОП 40.1-1.32-01 извиняюсь, сразу не дописал)
2.2.7. Электрощитовое помещение (далее ЭП) - помещение или его отгороженная часть, доступная только для квалифицированного обслуживающего персонала, где устанавливаются ГРЩ, ВРУ, ВУ и другие распределительные устройства.
а гл.5
Quote (selected)
5.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на устройство электромашинных помещений и установку в них электрооборудования.

ПУЭ-2009 пункт 2.2.7 гласит такое
2.2.7 Расчет и выбор проводников, изоляторов, арматуры, конструкций и
аппаратов токопроводов следует производить как по нормальным условиям работы
(соответствие рабочему напряжению и току), так и по условиям работы при  
коротких замыканиях (см. гл. 1.4). может перепутал пункт???
Автор: Roman3R
« : 05 Серпень 2010, 14:52:14  »

Цитата: Gofra
получается, что ЕП это не ЭМП??? и на что сослаться,
ПУЕ
1.1.5. Электропомещениями называются помещения или отгороженные,
например, сетками, части помещения, доступные только для квалифицированного обслуживающего персонала (см. 1.1.16), в которых расположены электроустановки.
5.1.2. Электромашинными помещениями (ЭМП) называются помещения, в
которых совместно могут быть установлены электрические генераторы, 
вращающиеся или статические преобразователи, электродвигатели, трансформаторы, распределительные устройства, щиты и пульты управления, а также относящиеся к ним вспомогательное оборудование и обслуживание которых производится персоналом, отвечающим требованиям гл. 1.1.


Автор: 3oloS
« : 05 Серпень 2010, 14:33:01  »

Цитата: Gofra
ЕП это не ЭМП??? и на что сослаться, чтоб я ГИПу показал
ПУЭ-2009 (ДНАОП 40.1-1.32-01 извиняюсь, сразу не дописал)
2.2.7. Электрощитовое помещение (далее ЭП) - помещение или его отгороженная часть, доступная только для квалифицированного обслуживающего персонала, где устанавливаются ГРЩ, ВРУ, ВУ и другие распределительные устройства.
а гл.5
Quote (selected)
5.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на устройство электромашинных помещений и установку в них электрооборудования.
Автор: Gofra
« : 05 Серпень 2010, 14:25:14  »

Roman3R, подскажи, пожалуйста, получается, что ЕП это не ЭМП??? и на что сослаться, чтоб я ГИПу показал, а то он меня замучил…
Автор: Gofra
« : 05 Серпень 2010, 14:19:14  »

ЕП это электрощитовая или электромашинное помещение? Если щитовая, то не надо.
Так объясни, пожалуйся тогда чем отличается электрошитовая от ЭМП
Автор: Roman3R
« : 05 Серпень 2010, 13:19:33  »

Цитата: blak
ЕП это электрощитовая или электромашинное помещение?
Електромашинне приміщення - ЕМП . ПУЕ п.5.1.2
Автор: blak
« : 05 Серпень 2010, 12:37:32  »

ЕП это электрощитовая или электромашинное помещение? Если щитовая, то не надо.
Автор: Gofra
« : 05 Серпень 2010, 12:20:55  »

Друзья товарищи, подскажите пожалуйся по такому вопросу… ГИП придолбался мол почему я не запроектировал телефонную связь в ЕП, в ПУЭ пункт
5.1.5. Электромашинные помещения должны быть оборудованы телефонной связью и пожарной сигнализацией, а также другими видами сигнализации, которые требуются по условиям работы.
На сколько это обязаловка, раньше ни в одном ЕП не видел телефона…
 :(
Автор: O.S.
« : 12 Лютий 2010, 10:32:55  »

2.7.   По вибуховій, вибухопожежній і пожежній небезпеці приміщення котельного залу відноситься до категорії Г.
(рекомендації до СНиП про котельні установки)

Якщо це тільки приміщення де встановлені котли для спалювання газу, таке приміщення не є категорійним.

Щодо вологості--таке приміщення не є вологим, є нормальним (дод. 9 СНиП про котельні установки). Взагалі почитатйте дод.9 і 1 цього СНиП, там все є.

А гідроізоляція в котельних залах і так часто робиться, там трапи всякі.
Автор: tuilri
« : 12 Лютий 2010, 10:13:24  »

А там разве не Б или А категория?
Автор: Леонідович
« : 12 Лютий 2010, 10:04:53  »

Котельня - котлы на газу
Автор: tuilri
« : 12 Лютий 2010, 09:48:52  »

паливна - это там хранится горючее? или как?
Автор: Леонідович
« : 12 Лютий 2010, 08:44:09  »

Підкажіть, будь-ласка, чи відноситься приміщення паливної до "приміщень з мокрими технологічними процесами"  :)
ДБН В.2.5-23-2003
7.2 ЕП, а також ВП, ВРП, ГРЩ не допускається розміщувати безпосередньо під санвузлами, ванними кімнатами, душовими, кухнями (окрім кухонь квартир), мийними і парильними приміщеннями лазень та іншими приміщеннями з мокрими технологічними процесами, за винятком випадків, коли прийняті спеціальні заходи щодо надійної гідроізоляції, які запобігають проникненню вологи в приміщення, де встановлені розподільні пристрої.
Не можу найти кращого місця для ЕП як під паливною.
Чи будуть проблеми з експертизою?
Чи хай будівельники приймають "спеціальні заходи щодо надійної гідроізоляції, які запобігають проникненню вологи в приміщення"?