Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: yikell
« : 19 Листопад 2012, 12:50:12  »

Юрий555, честно говоря не обращал на это внимание (диапазон напряжения для ламп)  :-[. Спасибо буду знать. Вот нашел даже табличку.
Автор: Сугор
« : 19 Листопад 2012, 10:56:37  »

Максим848, и еще стоит проверить какое напряжение на выходе трансформатора.
Автор: Юрий
« : 19 Листопад 2012, 10:53:24  »

Рабочее напряжение в сети отличается от номинального: у источника питания оно выше, а вдали от источника питания ниже. В связи с этим, чтобы лампы долго служили и хорошо светили, необходимо правильно выбрать необходимый диапазон. Если напряжение в сети равно 230 В, то покупать и устанавливать лампы накаливания, на которых указан диапазон 215...225 В, не имеет смысла. Такие лампы работают с перекалом и долго служить не будут — они перегорают преждевременно.
Вот я и предположил что в ночное время нагрузка падает, следовательно повышается в паркинге, и если та стоят обычные лампы на 220-230 В, то лучше их заменить на лампы расчитанные на повышенное напряжение 230-240 В. Что непонятно?
Автор: yikell
« : 19 Листопад 2012, 10:43:05  »

Юрий555, так лампы накаливания вот например так называются Б220-240 60Вт Е27. Они и расчитаны на 220-240В.
Автор: Юрий
« : 19 Листопад 2012, 10:27:18  »

yikell, я имел ввиду лампы расчитанные на повышенное напряжение.  :thumbsup:
Автор: Сугор
« : 19 Листопад 2012, 10:17:29  »

Максим848, если проблема в напряжении, то она может быть связана с перекомпенсацией реактивной мощности. Приверте конденсаторную установку.
Автор: yikell
« : 19 Листопад 2012, 10:12:47  »

Юрий 555, стесняюсь спросить..., а что это за лампы на 230-240В?
Автор: Юрий
« : 19 Листопад 2012, 09:11:18  »

Максим848, учтите что ночью нагрузка снижается, yikell прав, проверьте напряжение, поэтому попробуйте лампы на 230-240В.
Автор: yikell
« : 17 Листопад 2012, 22:20:58  »

Максим848, а напряжение в норме? При повышении напряжения на 10% срок службы ламп накаливания снижается в 4 раза.
Автор: Максим848
« : 17 Листопад 2012, 21:59:03  »

ребята:) проблема такая: паркинг большой, много светильников, ставим обычные 60вт т.к. сберегающие горят так же:( меняем по 20-40 ламп в неделю, как быть?
Автор: yikell
« : 16 Липень 2012, 15:53:30  »

Поликарбонат или акрил (материал рассеивателя) - это годится?
Интересовался данным вопросом... Например рассеиватель изготовлен из прозрачного полистирола (PS)-это больше защита от химической среды, поликарбоната (РС)-больше защита от мех.повреждений. Вроди как оба можно.
Автор: Руслантус
« : 16 Липень 2012, 15:20:47  »

Главное чтобы светильники с люм. лампами не имели отражателей и рассеивателей из горючих материалов...
За коэфициент - спасибо, а на тему негорючести:
Поликарбонат или акрил (материал рассеивателя) - это годится?
Автор: yikell
« : 06 Липень 2012, 11:20:31  »

Кто расставлял указатели направления движения? В нормах России (СП 113.13330.2012) и Беларуси (ТКП 45-3.02-25-2006) - Указатели направления движения устанавливаются на высоте 2 и 0,5 м, в нашем же ДБН В.2.3-15:2007 - 2,5м(думаю под диктовку переписывали  :D).
Автор: yikell
« : 06 Липень 2012, 10:38:44  »

А как сейчас насчёт применения люминесцентных светильников?
Главное чтобы светильники с люм. лампами не имели отражателей и рассеивателей из горючих материалов, и степень защиты не менее 5`3.
А коэфф. запаса 1,5 (см.ДБН В.2.5-28-2006 табл.3).
Автор: Руслантус
« : 06 Липень 2012, 09:39:47  »

Вопрос по теме освещения паркинга:

В СНиП II-4-79 лампы накаливания были рекомендуемым источником света в закрытых автостоянках. А как сейчас насчёт применения люминесцентных светильников? Какие-то есть ограничения по их использованию в подземном паркинге (на Украине)?
И какой должен быть коэффициент запаса при расчёте количества светильников?