« : 23 Лютий 2012, 10:36:20 »А де можна знайти ці пояснення?
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1477
Файл с комментариями.
А де можна знайти ці пояснення?
про дверь это и мой втыкНу ви ж архітектуру не робите, чого ж ваш
Ответ: Помещение электрощитовой можно размещать смежно с прихожей, кладовой, санузлами.Ну правильно, а в даному випадку вона суміжна з житловою кімнатою, що заборонено. А де можна знайти ці пояснення?
П.2.15
Вопрос: Каким образом размещать электрощитовые, если хотя бы с одной стороны обязательно будут жилые комнаты?
Ответ: Помещение электрощитовой можно размещать смежно с прихожей, кла-довой, санузлами.
Ну и естественно куча ошибок.Недоліків дійсно багато, навіть в останній версії, але ви мабуть настільки великий гуру, що не опускаєтесь до вказання "простим смертним" на конкретні помилки?
Нет даже понимания требований ДСТУ по оформлению документации, по составу и очередности листов проекта: общие данные, схемы электрические електроснабжения, схемы електрические принципиальне, планы размещения электрооборудования (освещения) и т.д.И в каком же документе написана очередность листов?
Ну я объяснял выше что 80А с запасом хватит. Что квартиры в основном 1 вида, но для "запаса" принял все квартиры второго вида.Это просто коммутационный апарат (как выкл в квартире) зачем его выбирать впритык? Разница в цене минимальная но при увеличение номинала автомата нужно увиличивать и рубильник. Это из той серии при нагрузке лампочки 100 Вт потянем провод 0,75 мм2. Это конечно спорный вопрос - так что решай сам .
Так что 80А хватит. Но согласен, если расчетный ток 73А, то надо бы 100А ставить. Но с учетом моего пояснения думаю 80А хватит или я ошибаюсь?
Я всего лишь соблюдал селективность.Скажу так - если у тебя сработает автомат в щите на 40 А сработает и на 50 А возле учета. Должен стоять автомат до учета прямого включения. а дальше можно ставить комутационные автоматы. По твоей каждый сможет потреблять не по 9 кВ а по 13 так как скорее всего пломбирется токо перед учетом.
Перед и после счетчика должен стоять автомат. В квартире еще можно поставить выключатель нагрузки, что позволит, нам перед счетчиком поставить автомат 50А а после 40А. Но если вдруг, замкнет в щите квартиры, вырубится автомат в щитовой а доступа к щитовой у собственика квартиры нету.
Как по мне места там хватит. Хотя возможно ты и правНе буду углюблятся в норматив но щит ЩРО у тебя 1200 мм(каждае дверь по 600) проход между считами проход 800 . теперь открываем дверь проход остется 200 мм. (думаю это уже не проход) При любой нештатной ситуации монтер (жаль его) там и останется так как бежать некуда(даже упасть)
Обоснуй? Почему нельзя в пластиковых?Почему нельзя на лестничной клетке думаю есть люди на форуме которые быстрее ответят чем я найду где это прописано
Ну все таки не бюджетный дом проектируем,ТОгда нужно провести свет на балкон. Я понимаю это не лоджия но все таки !
1. На "Принципові схеми квартирних щитів" фигурирует кабель 3х6 и 3х10 на "Розподільча схема щита" только 3х10 . Думаю 3х6 опечатка.Да опечатка, спасибо исправил.
2. Рубильник в основном щите нужно ставить как минимум на 100 А (а не на 80)Ну я объяснял выше что 80А с запасом хватит. Что квартиры в основном 1 вида, но для "запаса" принял все квартиры второго вида.
3. Зачем столько автоматов63,50,40 А. если расчетный получается 40 А то его нужно ставить перед учетом, а не в квартире. Взял поменял на 50 (как минимум) и потребляет себе "крутелык" большеЯ всего лишь соблюдал селективность.
4. Щиты в электрощитовой стоят друг на против друга - обслужить будет трудновато.Как по мне места там хватит. Хотя возможно ты и прав.
5. Стояк по лесничий клетке нильзя. Так как больше негде в трубах металическиз а не пластиковых( как я понял у тебя пластиковые)Обоснуй? Почему нельзя в пластиковых?
Пожароопасные, взрывоопасные и т.п. с типом и классом зон указывать зоны на плане нужно.Скрипя зубами, в будущем буду указывать.
Если ты делаешь надпись на плане, например, ВРП, то внизу должна быть надпись марки какой ВРП.А ВРП индивидуальной зборки? Вобще писать я не люблы писать тип ВРП, итак его не такой возьмут, сами будут собирать.
Условным обозначением не совсем понятно как прокладывается кабель снаружи здания, если светильники за подвесным потолком в ПВХ трубе (например, помещение 010), то и обозначение проводки должно быть соответствующее. Проводка, если прокладывается в пустотах плит перекрытия от выключателей к светильникам, должна располагаться вдоль плит перекрытия, а у тебя и вдоль, и поперек.Вся проводка скрытая в ПВХ трубах. Подвесных потолков нет.
Так, давайте не заплутувати людину. Пропозиції по експлуатації електроустановок, освітлювана площа, кількість світильників -- для житлових будинків не наводяться.Я стойко держусь и не обращаю внимания на "неправильные" замечания.