Андрюха РЗА, я не собираюсь спорить, нужно всегда смотреть по конкретной ситуации. Но согласно ПУЭ:
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети,
во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным
токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т.п.).
3.1.9. В сетях, защищаемых только от токов КЗ (не требующих защиты от перегрузки согласно 3.1.10), за исключением протяженных сетей, например сельских, коммунальных, допускается не выполнять расчетной проверки приведенной в
1.7.79 и 7.3.139 кратности токаКЗ, если обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам проводников, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
-
300% для номинального тока плавкой вставки предохранителя; - 450% для тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку);
-
100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки);-
125% для тока трогания расцепите ля автоматического выключателя с регулируемой обратной зависящей от тока характеристикой; если на этом автоматическом выключателе имеется еще отсечка, то ее кратность тока срабатывания не ограничивается. Теперь по примеру:
Есть если у меня щит на 85А, то я ставлю на его вводе автомат на 100А, прокладываю кабель ну например АВВГ-4х50 (у которого допустимый ток, с учетом коэффициентов, около 120А) и имею полное право поставить в голове кабеля предохранитель 400А
Согласно вышесказаному для защиты КЛ - АВВГ 4х50 (Ідоп=120А) необходимо установить предохранитель с уставкой не более 360А
Хотя почему Ідоп=120А? согласно ПУЭ Ідоп=101А (для воздуха) и Ідоп=161А (для земли).
Если же занятся проверкой срабатывания на токи К.З. то - при длине КЛ 100м и трансформаторе 1000кВа ток К.З. в конце линии получится что-то около 1кА. К сожалению нигде не нашол токовременные характеристики предохранителей, чтобы расчитать время срабатывания.