Автор: Сугор
« : 18 Листопад 2016, 11:23:48 »если я соединю его с ЗУ, то в "землю" потечет токНу, по идее так и должно быть,
если я соединю его с ЗУ, то в "землю" потечет токНу, по идее так и должно быть,
роль повторного заземления на вводе в электроустановку здания может выполнять повторный (грозозащитный) заземлитель PEN-(РЕ-проводника, установленный на воздушной линии питания, если расстояние между ним и вводно-распределительным устройством электроустановки не превышает 60 мКонечно, если бы были повторные заземлители на опорах (может где-то они, и есть), это в корне решило бы проблему, ну вы сами прекрасно понимаете в каком состоянии находятся ВЛ 0,4кВ в селах...
возникновение потенциала на моей шине РЕNда откуда же берется этот потенциал если РЕN присоединен к ЗУ? К черту соседий, ЗУ Вы делаете для своей безопасности, только при ТТ решается только одна задача - отсутствие потенциала на РЕ проводнике, по сравнению с тем какие могут быть последствия от других аварий - эта проблема мне кажется надуманой, не уверен что на РЕ будет значительный потенциал при обрыве нуля при ТN, но даже если он и будет, то эта проблема решается выполнением СУП.
При отсутствии повторных заземлений на ВЛ и при несимметричной нагрузке на РЕN проводнике (шине) будет потенциал отличный от нуля.Да, но корпуса моих эл.приемников подключены не к этому РЕN, а к моему собственному РЕ, на котором будет всегда нулевой потенциал.
При присоединении РЕN к ЗУ на вводе в дом, по идее, "ноль" должен стать на место . не понимаю что смущает?
так на ней же после переключения никто не сидитПочему никто, не все же на пузырь готовы скинутся
Ну одной то фазы (той на которой после ремонта будет 260В) нетутак на ней же после переключения никто не сидит
каким образом? сечение нулевого провода такое же как и фазногоДа, может отгореть и фаза, ну это не так опасно, этого никто не заметит, просто не было "света"
А почему только после устранения аварии? почему не сразу?Ну одной то фазы (той на которой после ремонта будет 260В) нету. А 180В лучше чем ничего
После устранения РЭСом аварии, у одних напряжение - 180В, у других 260ВА почему только после устранения аварии? почему не сразу?
просадка напряжения точно не остановит моего соседа подключить сваркуСоседа может и не остановит, вот только сварочник работать не будет
А отгорание нуля, может быть как раз связано с подключением мощного потребителякаким образом? сечение нулевого провода такое же как и фазного, ток в нулевом проводе не может быть больше чем ток самой нагруженой фазы, отгорание происходит по причине плохого контакта, спасибо местному электрику и пузырю
В реальности, по идее должно быть меньше, на сколько я понял, таблица 24 это более экстримальный вариант
І1=2,2 А, І2=4,4 А, І3=22 А.Это всего около 6кВт. А представьте линию ВЛ0,4кВ на которой сидит 50 домов. Я же говорю, один мой сосед может сварку накинуть и это уже ампер 40 будет.
В реальности может быть и в 5 раз большеВ реальности, по идее должно быть меньше, на сколько я понял, таблица 24 это более экстримальный вариант
В Бельrии, Великобританиия, Iспании, Портуrалии, Франции, со мною согласились бытак там и все сети заточены под ТТ, а не только один дом на улице
там еще есть колонка с токамиТак это же пример, исходными данными для которого были токи І1=2,2 А, І2=4,4 А, І3=22 А. В реальности может быть и в 5 раз больше. Согласен, может с 50А погорячился, но даже если и 10-20А, зачем они мне?