Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: t-100
« : 16 Березень 2018, 16:17:33  »

Коллеги, может у кого есть коза по расчету категории помещений по ДСТУ Б.В.1.1-36:2016
Вам поможет только Посібник щодо застосування НАПБ Б.03.002-2007 "Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою".
Он написан по НАПБ, методика осталась прежней
Автор: rga
« : 16 Березень 2018, 11:42:22  »

rga, спасибо, а нету козы, ну, скажем, в Екселе с формулами, чтобы просто вносить нужные данные и чтобы расчет делался автоматически?
Нету, увы. Официальные расчеты всегда удавалось свалить на технологов. :)
Автор: Сугор
« : 16 Березень 2018, 11:04:39  »

rga, спасибо, а нету козы, ну, скажем, в Екселе с формулами, чтобы просто вносить нужные данные и чтобы расчет делался автоматически? Я понимаю, что много прошу :-[ просто руководство повесило эту задачу на электрика, а я в этом полный ноль
Автор: rga
« : 16 Березень 2018, 10:46:46  »

Коллеги, может у кого есть коза по расчету категории помещений по ДСТУ Б.В.1.1-36:2016
Насколько я понимаю, система расчета не должна была поменяться, физика за несколько лет настолько радикально не изменилась. И формулы, вроде, те же.
В пособии к предыдущей версии определения категорий, есть масса примеров. Посмотрите.
Автор: Сугор
« : 16 Березень 2018, 10:32:58  »

Коллеги, может у кого есть коза по расчету категории помещений по ДСТУ Б.В.1.1-36:2016
Автор: Swet
« : 11 Червень 2015, 10:18:11  »

спасибо за поддержку! :)
Автор: rga
« : 10 Червень 2015, 13:43:10  »

Если Вы находитесь на начальной стадии, т.е. только получили замечания, то, как вариант, можете в ответе так и написать: "Категории являются исходными данными для разработки проекта и выданы заказчиком в ТЗ".
А дальше, встречаетесь с экспертом и предметно обсуждаете, что он хочет. Не стесняйтесь спрашивать, на основании чего он это требует. Внимательно читайте, оспаривайте и договаривайтесь.
Если разговор вести на нормальных тонах, как профессионал с профессионалом, ничего страшного в экспертах нет. :)

Автор: rga
« : 10 Червень 2015, 13:32:29  »

Тогда надо понять, чего именно хочет эксперт.
Одна из вероятностей - на кое-то из "стремных"  помещений указана сомнительная категория (например, склад ЛВЖ, ДГ и .т.п.). И он хочет получить официальное подтверждение, поскольку за безошибочность проекта он тоже несет материальную ответственность.
Другой вариант, он что-то хочет от вашей фирмы или от заказчика. Тогда можно спросить у эксперта, на основании чего, какого норматива, он требует именно расчет, если есть ТЗ и там заказчиком указаны категории? Категории - исходные данные, а не предмет расчетов проекта ПС. Если он таки обоснует свое требование, идете к заказчику и думаете вместе, что с этим делать.

 
Автор: Swet
« : 10 Червень 2015, 13:16:22  »

rga, дело в том, что все есть: и в табличках задания прописано, и на чертеже в экспликации, а им подавай расчет!
Автор: rga
« : 10 Червень 2015, 13:00:47  »

Если, проверяя проект ПС, пож.эксперт пишет,что проект необходимо дополнить расчетами относительно категории помещений в соотв. с НАПБ Б.003.002-2007. Что делать??? Считать? Ведь эксперту все равно, кто посчитает, главное-приложить расчет. А где взять этих технологов, здание уже стоит 100 лет, и на дверях написаны все категории.
Категории помещений Вам должен предоставить заказчик, посмотрите хотя бы содержание таблиц ТЗ (ТЗ предоставляет заказчик). А где он их возьмет - его проблемы. Может перерисовать с дверей помещений, может дать своим технологам посчитать, может попросить вас все это сделать (но тут уже может обсуждаться вопрос дополнительных денег).

Требуйте ТЗ у заказчика. По-хорошему это прописывается в договоре на проектирование, но есть и нормативные документы, которые говорят, что ТЗ - исходные данные для проектирования и предоставляются заказчиком.
Часто ТЗ заполняем мы сами, а заказчик просто подписывает, но стоит приложить некоторые усилия, чтоб это грамотно сделал сам заказчик.
Автор: Swet
« : 10 Червень 2015, 11:48:23  »

Если, проверяя проект ПС, пож.эксперт пишет,что проект необходимо дополнить расчетами относительно категории помещений в соотв. с НАПБ Б.003.002-2007. Что делать??? Считать? Ведь эксперту все равно, кто посчитает, главное-приложить расчет. А где взять этих технологов, здание уже стоит 100 лет, и на дверях написаны все категории.
Автор: rga
« : 29 Липень 2013, 17:14:13  »

Я честно перечитал раздел 5.3. ПУЭ и кроме информации касающейся установки и защиты электродвигателей ничего там не нашел
Таки, да. П.5.3 раздела "ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК"  :)
У меня общая книжка по всем разделам (спасибо архивам eom.com.ua и тем, кто их наполняет).
Приношу извинения за неточность.
Автор: Андрюха РЗА
« : 29 Липень 2013, 17:09:09  »

Уточню для последующих искателей. Имеется в виду не ПУЭ глава 5.3, где про это ни слова, а ПУЭ. Электрообордуование специальных установок. Раздел 5.3.
Нет, про ЭТО в главе 5.3 есть. Про классы ПОЖАРООПАСНОСТИ.
Я имел в виду не раздел 7 ПУЭ, а то что про классификацию помещений по пожароопасности говорится в ДНАОП 0.00-1.32-01
"ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК".
Я честно перечитал раздел 5.3. ПУЭ и кроме информации касающейся установки и защиты электродвигателей ничего там не нашел, а потом - гляну в вышеуказанный ДНАОП и все нашел - за что отдельное мерси.  beer
Ну и счел нужным уточнить для последующих поколений ;)
Автор: grossel
« : 29 Липень 2013, 17:03:30  »

  1) Технолог руководствуясь НАПБ Б.03.002-2007 в результате расчета, в зависимости от присутствия взрывоопасной смеси в соответствии с таб.1 и приложением 3 ГОСТ 12.1.0011, определяет категорию помещения (А;Б;В), а также категорию и группу взрывоопасной смеси согласно технологии.
   2) Совместно с проектировщиком электриком определяют классификацию взрывоопасной зоны по ПУЭ (для Украины-раздел 4.5 НПАОП40.1-1.32-01).
   3) Проектировщик в зависимости от определенного с технологом класса помещения ( например-2), категории и группы взрывоопасной смеси (например-IIA-Т3) по табл.4.5 определяет маркировку взрывозащиты пректируемого  электрооборудования и согласно маркировки выбирает электрооборудование которое применяет в проекте (например-1ExdIIAT3).
Автор: sbal
« : 29 Липень 2013, 16:29:56  »

лезть в это без твердых знаний искренне не рекомендую
Ставлю свою подпись - sbal   :)