Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: SpaceMAN
« : 20 Червень 2008, 14:04:34  »

по собсвенному опыту скажу, с 4х проводными извещателями возни намного больше, а отличие от 2х проводных лишь в том что для 4х проводных питание подаётся по отдельной паре.Да и 2х проводные экономичнее по токопотреблению
Не сказал бы, как раз с 2-х проводными намаешся пока подберешь ограничительное сопротивление. А с 4-х проводными все просто подал питание и снял сигнал с реле.
Автор: SpaceMAN
« : 20 Червень 2008, 14:00:16  »

Какую применять схему зависит от того какой ППКП выбран для объекта.  В основном 4-х проводная схема применяется в охрано-пожарных ППК. Есть переходники с 2-х на 4-х проводную схему производства "Артон". Еще момент, сейчас на сколько я знаю, нет сертифицированых тепловых датчиков которые можно включить в 4-х проводную схему (EN54).
Автор: friend
« : 27 Травень 2008, 17:19:00  »

по собсвенному опыту скажу, с 4х проводными извещателями возни намного больше, а отличие от 2х проводных лишь в том что для 4х проводных питание подаётся по отдельной паре.Да и 2х проводные экономичнее по токопотреблению
Автор: owl
« : 19 Травень 2008, 16:28:12  »

Все зависит от ППК реализующего схему подключения.
и типа шлейфа
существуют шлейф пассивных извещателей (например ИП-107)-линия 2-хпроводная разновидности включения последовательно с оконечным резистором, последовательно с резистором в каждом датчике и оконечным, параллельно (датчик с нормальнооткрытыми контактами и резистором) с оконечным резисторм.
шлейф с активными извещателями например дымовыми с раздельными линиями шлейфа и питания итого 4 провода очень редко три
шлейф активных датчиков с совмещенным сигнальным-питающим шлейфом (обычно в таких схемах оконечный резистор с диодом в паре -была такая допотопная система "Сигнал") 2х проводная
адресные извещатели 2хпроводная схема включения (совмещенная с питанием)
адресный шлейф четырехпроводный с питанем и проводами приема передачи данных

одним словом читай мануал на станцию и проверяй датчики на совместимость
Автор: Roman
« : 19 Травень 2008, 10:05:03  »

Просветите, пожалуйста, новичка в проектировании АУПС. Бывают схемы подключения пож извещателей 2-х и 4-х проводные. В чем преимущества и недостатки? В каких случаях какую схему применять?