Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: zazikstealth
« : 25 Березень 2011, 10:40:17  »

лектрооборудование с двигателем 75 кВт (380 В) предположительно асинхронник. Номинальный ток по табличным данным 141 А.  Предположительно, что пусковой ток 7 крат (141*7=987 А) в течении 5-6 сек.


на эту установку был выбран автомат А3794 СУЗ с регулировками по току (250, 320, 400 А); по КЗ (2, 3, 5, 7, 10); по времени (0,1; 0,25; 0,4)
габариты у него 25х40 см, вес 17кг  :(
вот ссылка на АВ http://www.ukrbiznes.com/pricemake.php?id=237739
подскажите, нет ли чего-нить малогабаритного с такими же регулировками, в той же ценовой категории?
Автор: Electrician
« : 14 Березень 2011, 15:25:03  »

нечто похожее разбиралось здесь http://eom.com.ua/index.php?topic=2240.0
Автор: zazikstealth
« : 10 Березень 2011, 13:24:57  »

по ссылке, в технических характеристиках, "Номинальный коэффициент безопасности вторичной обмотки, КБном" - 5. А время, которое он держит такой перегруз?!
Автор: Roman3R
« : 10 Березень 2011, 10:06:40  »

выдержат ли трансы.тока такой перегруз

ГОСТ 7746-2001 табл. 5  п.9 . Номинальная предельная кратность вторичных обмоток Кном для защиты от 5 до 300000
Для ТТИ см. http://www.iek.ru/products/catalog/part1/sect3/TTI/
Автор: zazikstealth
« : 10 Березень 2011, 09:57:15  »

Помогите с такой ситуацией. Электрооборудование с двигателем 75 кВт (380 В) предположительно асинхронник. Номинальный ток по табличным данным 141 А.  Предположительно, что пусковой ток 7 крат (141*7=987 А) в течении 5-6 сек. Проектными данными в щитовой были приняты трансы тока ТТИ-А 200 А.  Счетчик взят 5(100) А. вводная линия с запасом. Вопрос, выдержат ли трансы.тока такой перегруз?