Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: rga
« : 12 Січень 2011, 12:03:22  »

2)  потянут ли выбранные ППК такую длину ШС (больше 200 м)?

Ошибочка вышла! О шлейфах в 2км речи вообще быть не может. И тогда следующие вопросы:
8 ) а надо ли объединять эти системы? Если надо, то какую информацию стоит передавать от здания к зданию?
9) если это завод, то может стоит уговорить заказчика проложить оптоволокно между зданиями, заодно обеспечив передачу информации для ОС, например, КД, ВН, СКС?

Обратите внимание на условно-недорогую систему Варта-Адрес (Электронмаш, Черновцы). Система неплохая, хоть и не без особенностей и слишком новая.
Автор: zema
« : 11 Січень 2011, 22:30:58  »

- организовать в этих зданиях шлейфы сигнализации и связать с ППКП с помощью кабельной линии
- проблематично, необходимы кабельные каналы между зданиями, и достаточно большое сечение самого кабеля (2000 м всеж)
- установить дополнительные ППКП и связать их с помощью RS-485
- Дальность линии RS485 -до 1 км, необходимо ставить доп ус-ва, увеличивающие дальность линии, ули применять оптоволокно
установить дополнительные ППКП и связать с помощью радиомодемов
как вариант, но  не сталкивался....
Может не мучиться и сделать все автономно !!
Автор: rga
« : 10 Січень 2011, 13:36:52  »

На выбор решения влияет много факторов:
1) если пост охраны один на все здания - то лучше его полностью обеспечить информацией, если в каждом здании, то каждому зданию по ППК - нормальное решение;
2)  потянут ли выбранные ППК такую длину ШС (больше 200 м)?
3) есть ли готовая нормальная канализация на территории или придется рыть?
4) возможно ли дальнейшее расширение системы и надо ли будет включать в систему другие здания?
5) какая радиообстановка на объекте? будут ли надежно работать радиомодемы? надо ли будет платить за частоту?
6) кто и как будет реагировать на "пожар" и куда надо выводить информацию?
7) на какие ППК Вы ориентированы (адр, б/адр, дешевые/не обязательно и т.п.)
Ответьте себе на все вопросы, дальше выбирать будет легче. А нам, не видя объекта, давать конкретные рекомендации сложновато.
Автор: sashka
« : 10 Січень 2011, 09:53:05  »

Quote (selected)
- установить дополнительные ППКП и связать с помощью радиомодемов

Подивись тут
http://sbi.ua/uk/product/rad-omodul-or-r32s
Автор: misterx
« : 09 Січень 2011, 19:24:27  »

Требуется организовать автоматическую пожарную сигнализацию 3-х зданий! Но проблема в том что 2-а из них расположены на расстоянии до 2000м от здания, где предусматривается установка ППКП!
Как лучше поступить:
- организовать в этих зданиях шлейфы сигнализации и связать с ППКП с помощью кабельной линии;
- установить дополнительные ППКП и связать их с помощью RS-485;
В обоих случаях требуется прокладка кабельной линии!
- установить дополнительные ППКП и связать с помощью радиомодемов (какое оборудование применить, сталкиваюсь в первый раз)
Как лучше поступить с точки монтажа и эксплуатации!!!