Автор: Леонідович
« : 23 Січень 2010, 14:29:24  »

Каждый нач. РЕС сам себе хозяин в своей вотчине. Если он решил Заказчику помочь удешевить проект - не отстанет (имея свой +) Сошлись на АВР на вводе, пломбируют всё что считают нужным
Цитата: devchonka
клеммы автомата, клеммники вторичных цепей и т.д.,
а может и
Цитата: blak
АВР до обліку, бо їм прийдеться його пломбувати брати на баланс і обслуговувати.
Вопрос по теме закрываю.
И вообще его можно удалить с форума, как не имеющий никакой пользы для участников
Автор: devchonka
« : 22 Січень 2010, 12:18:32  »

Леонідович, я не поняла, а что означает фраза
Цитата: Леонідович
не повинно бути підключено до приладу обліку.
а чт может быть подключено???
и потом пломбируют клеммы автомата, клеммники вторичных цепей и т.д., а никак не шкаф целиком!  :o
Автор: Леонідович
« : 22 Січень 2010, 12:09:56  »

Цитата: blak
Це мабуть друг з РЕМа порадив здешевити.
Еге ж! Да і об"єкт далеко, спілкування тільки по телефону
Автор: blak
« : 22 Січень 2010, 12:05:30  »

Леонідович, Перший варіант - те, що треба. Вузол обліку в порівнянні з 3 поверхами будівлі - 0,00...1 %. РЕС не погодить АВР до обліку, бо їм прийдеться його пломбувати брати на баланс і обслуговувати. Якщо проект пройшов експертизу, то хай замовник з другом з РЕМа роблять, що хочуть на свою відповідальність. Це мабуть друг з РЕМа порадив здешевити.
Автор: Леонідович
« : 22 Січень 2010, 11:32:22  »

На вводі в торговий центр (1-й поверх - кафе, 2-й - торгівля, 3-й - офіси) поставив ВРУ-78М-5. ІІ категорія електропостачання. Після вузла обліку - АВР (20А) для споживачів І кат. (ЩОА, димовидалення, сигналізації)
"Замовник" разом із своїм другом (нач. РЕСу) хочуть здешевити проект - виконати облік на одному лічильнику і запропонували поставити на вводі перекидний рубильник. На мій аргумент, що при такій схемі я не зможу забезпечити відповідних споживачів по І-й категорії, погодились на встановлення на вводі АВР(100А) на весь об"єкт (потужніші контактори будуть дешевші за другий вузол обліку), при умові, що нічого не повинно бути підключено до приладу обліку. А АВР же треба буде ставити до і пломбувати. Тому РЕС не погоджує схему. Ось і сижу в ступорі.
Проект експертизу пройшов.
Підскажіть:
- як їм щось здешевити
- як оформити (якщо офіційно, то треба знову на експертизу?)
- які вимоги  РЕСів що до пломбування?
І взагалі??????