Автор: Evgen Koc
« : 19 Січень 2024, 18:38:49  »

Для розгляду проєктних рішень щодо вогнестійкісті кабельних систем належить залучити ДСТУ EN 1366-11:2022 "Випробування інженерних систем на вогнестійкість. Частина 11. Вогнезахисні системи для кабельних систем та пов'язані з ними компоненти" (EN 1366-11:2018+A1:2021, IDT). Адже у проєкті йдеться по якесь технічне рішення, для реалізації якого вибрано якийсь кабель (або неізольований круглий/плаский провідник), а також систему закріплення цього кабелю/провідника. Тому що просто "вогнестійкий кабель" - це кабельний виріб, змотаний у бухту, який лежить десь на складі, очікуючи коли його використають у кабельній лінії/системі. Яка буде відповідати вимогам ДСТУ EN 1366-11:2022 (інакше нащо було вибирати вогнестійкий кабель).
Автор: my_move
« : 16 Січень 2024, 10:36:05  »

адати інформацію щодо показника поширення горіння
А чому б і не спитати?

ДБН Б В.2.5-82:2016
6.3.5 PEN, PEM, PEL-провідники повинні мати ізоляцію, яка є рівноцінною ізоляції лінійних провідників.

Якщо у вас кабелі не "-нг", то так йому і відповідайте не "-нг".
Автор: alex_sherbak
« : 15 Січень 2024, 16:33:16  »

вогнестійкість (у назві теми) та поширення горіння (із тексту першого повідомлення) - різні речі
якщо в якості заземлюючого провідника використовується провід в ізоляції, то вимоги до цьго проводу з (не)поширення горіння як і до інших проводів (кабелів)
Автор: Andrey_ka
« : 15 Січень 2024, 14:14:36  »

Перший раз таке бачу... Шини і кабель - це різні речи, а згідно чого таке зауваження? Якщо немає посилання на нормативний документ - зауваження не є правомірним.
Автор: pouzp
« : 15 Січень 2024, 09:24:03  »

Хтось стикався з такою вимогою експертизи "заземлюючі шини передбачити кабелем марки,_____,? надати інформацію щодо показника поширення горіння. Бачу таку вимогу вперше. Заздалегідь дякую!