Автор: Alexkondra29
« : 02 Жовтень 2023, 23:52:44  »

В общем был на объекте. Ситуация такая:
На группе одной, рабочая поверхность 2 розетки и один двойной выключатель и это все в тройной рамке.

Кто-то кинул жилу заземления на выходной контакт выключателя освещения 

То есть на земле была фаза.
А на трубе 0
Вот и потенциал тебе )

Отключил всё, и все стало работать идеально)
Автор: alex79
« : 02 Жовтень 2023, 11:00:14  »

Те що встановили ПЗВ, то дуже добре. Його спрацювання показує, що є проблема, яку треба вирішити. Якби воно стяло раніше -робітника би струмом не вдарило
Автор: alex_sherbak
« : 29 Вересень 2023, 09:11:36  »

...Подскажите чо можно сделать чтобы решить проблему?
перевірити опір ізоляції мегаомметром з напругою не менше 500В
не тестером чи мультиметром, а саме мегаоометром
Автор: sashkoMTM
« : 29 Вересень 2023, 08:28:05  »

Схоже на те, що в бойлері і посудомийці слід замінити ТЕНи.
Автор: Alexkondra29
« : 28 Вересень 2023, 17:03:20  »

Приветствую ..
Имеется кафе, ввод питания от автомойки 3 фазы и ноль(неизвестно какой ноль) который заходит в кафе СИП 16 квадра 4 жилы
Было следано защитное заземление. Все розетки с заземлением. Работник прикоснулся к грилю одной рукой и раковиной и его ударило током.
Проделал замеры щупами- между корпусом гриля и корпусом раковины потенциал 110 В.

Имеется УЗО в щитке 3 х фазное. Ток учетки 30 мА
УЗО не отключается при нормальной работе оборудования.
Попробовал сделать систему уравнивания потенциалов.
Подключил провод 10 квадрат к трубе ввода воды и в щиток к шыне заземления.

При включении выбивает УЗО - включен бойлер и посудомойка. Как только отключаю с розеток бойлер и посудомойку то УЗО не выбивает.