Автор: Сугор
« : 19 Травень 2021, 08:09:48  »

такий аргумент на облів, як правило, не діє.
sashkoMTM, а там большого перекоса и не нужно. 15кВт при косинусе 0,92 получается почти 25А. При наличии нескольких относительно мощных 1ф потребителей может не получится избавится от перекоса. Но если расчет показывает 12кВт, то да - перекос это не аргумент
Автор: sashkoMTM
« : 19 Травень 2021, 08:01:32  »

или если не получится равномерно распределить нагрузку по фазам
такий аргумент на облів, як правило, не діє.
Автор: Сугор
« : 18 Травень 2021, 22:11:16  »

Елена_инженер, ГЛАВА 3.1 ПУЭ. Если это про все тот же магазин с ТУ на 15кВт, то вряд ли Вам разрешат автомат больше 25А, впрочем, если в расчетах покажете косинус ниже 0,92, то, возможно, получится выйти на 32А, ну или если не получится равномерно распределить нагрузку по фазам
Автор: sashkoMTM
« : 18 Травень 2021, 16:03:45  »

Автор: Елена_инженер
« : 18 Травень 2021, 12:58:59  »

Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, есть ли информация в нормативных документах о том, какой именно должен быть запас при выборе вводного автоматического выключателя (20%, или 15%, или 10% или другое значение?).
Заранее благодарю за ответы.