Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: malikk
« : 09 Вересень 2019, 13:02:43  »

Місце є, хочуть зекономити 150тис.
Автор: Андрюха РЗА
« : 09 Вересень 2019, 12:08:57  »

malikk, Я зрозумів що по 35 кВ.
Ну тоді лише окрему комірку із ЗН ставити, якщо є місце.
Автор: malikk
« : 09 Вересень 2019, 11:01:51  »

Не дописав - мова про шини 35 кВ. Виробник каже, що в лінійну ще один ЗН не поміститься.
Автор: Андрюха РЗА
« : 09 Вересень 2019, 10:17:31  »

Ну можна наприклад в лінійну комірку поставити роз'єднувач із 2-ма ЗН-ами. Один - в лінію, інший на шини.
Принаймні таке рішення ми робили на 10 кВ. Або ставили окрему комірку - якщо було місце.
Автор: malikk
« : 08 Вересень 2019, 14:17:20  »

Доброго дня. Власне, питання в загаловку - є однотрасформаторна закрита ПС-35/10 кВ з 3-ма комірками (лінійна, ввід тр-ра, ТН). ПУЕ в п.2.2.44 каже, що на кржну секцію треба мати 2 стаціонарні ЗН. Тут получається один на ТН, а для другого треба ставити окрему комірку. Чи є якийсь варіант обійтися тільки ЗН в ТН? А другий комплект переносний комплект чи щось таке?