Автор: 3oloS
« : 22 Червень 2009, 16:27:59  »

Цитата: buldozer
А что за зверь такой ДБН В.2.5-23-2005?

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=377
Автор: buldozer
« : 22 Червень 2009, 16:04:08  »

И так у нас всё, каждое понятие имеет несколько трактований, можно повернуть как угодно.
Спасибо за полезную информацию.

А что за зверь такой ДБН В.2.5-23-2005?
Автор: Виктор
« : 22 Червень 2009, 13:01:14  »

ПУЭ дает определение "скрытая электропроводка", "открытая электропроводка" исходя из "не видно", "видно".
В НАПБ Б.06.004-2005 термин "открыто" означает, что кабель проложен без защиты. Поэтому если кабели проложить в трубах, то АУПТ не требуется.
Для справки: ДБН В.2.5-23-2005 проводки за непроходными подвесными потолками относит к скрытым (п. 5.36).
Автор: Roman3R
« : 22 Червень 2009, 08:28:15  »

ПУЕ . 2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:

1. Открытая электропроводка – проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.

При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т.п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т.п.

Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.

2. Скрытая электропроводка – проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п.

При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.
Автор: buldozer
« : 22 Червень 2009, 01:06:28  »

В НАПБ Б.06.004-2005 есть пункт 1.21. Простори за підвісними стелями,  де прокладено відкрито більше  12  проводів  або  кабелів....
Собственно интересует что означает слово "відкрито"? Ну и соответственно "закрыто". Если кабель лежит просто в лотке, то это какой способ прокладки? А то с пожаротушением не охота связываться.
Заранее спасибо за ответ.